1、C65N微型断路器做PZ30-24接35平方毫米电缆合适吗?2、民用建筑中,照明电源进线用硬塑料管保护合适吗?硬塑料管煨弯怎么煨?3、柜式空调如果选用明装断路器箱,一般装多高适宜?0.3m是否低?

1、C65N微型断路器做PZ30-24接35平方毫米电缆合适吗?
2、民用建筑中,照明电源进线用硬塑料管保护合适吗?硬塑料管煨弯怎么煨?
3、柜式空调如果选用明装断路器箱,一般装多高适宜?0.3m是否低?
免费打赏
luwei870
2013年04月18日 11:16:37
2楼
1,你这个C65N 是什么意思? 都 35平方的线了 还用微型断路器?
2,暗敷设可以用PVC,明装 用KBG , 应急照明穿 SC
3,不低,就正常0.3m,带漏电保护就行了