多层住宅火灾报警系统的设计
怂糖糖
怂糖糖 Lv.10
2013年04月18日 09:45:59
只看楼主

现在有一地下商场,面积为3800多平方米,地面上为两栋6层建筑,其中1-2层为商铺,3-6层为住宅,地下商场设置 自动喷淋系统,那么还需不需要做 火灾自动报警系统 ?消防用电负荷等级如何确定?

现在有一地下商场,面积为3800多平方米,地面上为两栋6层建筑,其中1-2层为商铺,3-6层为住宅,地下商场设置 自动喷淋系统,那么还需不需要做 火灾自动报警系统 ?消防用电负荷等级如何确定?
免费打赏
zjfordos
2013年04月20日 21:13:17
12楼
必须得做了
回复
liushibao2013
2013年04月20日 21:33:34
13楼
我相信地下商场和一二层商铺都要做的,根据50116,表3.1.1
回复
yexuejin0918
2013年04月21日 08:34:59
14楼
路过 学习学习
回复
jcgpiao
2013年04月21日 08:51:40
15楼
如果你能搞定防火科那帮人渣,你连喷淋都可以省了
回复
dvd
2013年04月21日 09:49:04
16楼
顺便说一下:是否做报警,应依据《建筑设计防火规范》或《高层民用建筑设计防火规范》,而并非《火灾自动报警系统设计规范》

具体设计,按照《报警规范》来做。
回复
怂糖糖
2013年04月22日 09:08:59
17楼
dvd 发表于 2013-4-19 10:23 地下商场,根据建规GB50016-2006第11.4.1第9款“建筑面积大于500平米的地下、半地下商店”,应设火灾自动报 …仔细看了下,的需要做,多谢了!
回复
怂糖糖
2013年04月22日 09:09:50
18楼
dvd 发表于 2013-4-19 10:23 地下商场,根据建规GB50016-2006第11.4.1第9款“建筑面积大于500平米的地下、半地下商店”,应设火灾自动报 …仔细看了下,的需要做,多谢了!
回复
zxw_999
2013年04月22日 09:26:51
19楼
必须得做火灾报警
回复
zhongyongfa
2013年04月22日 11:59:00
20楼
很好,不错
回复
lhr272140780
2013年04月24日 19:08:59
21楼
学习一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~