多层住宅火灾报警系统的设计
怂糖糖
怂糖糖 Lv.10
2013年04月18日 09:45:59
只看楼主

现在有一地下商场,面积为3800多平方米,地面上为两栋6层建筑,其中1-2层为商铺,3-6层为住宅,地下商场设置 自动喷淋系统,那么还需不需要做 火灾自动报警系统 ?消防用电负荷等级如何确定?

现在有一地下商场,面积为3800多平方米,地面上为两栋6层建筑,其中1-2层为商铺,3-6层为住宅,地下商场设置 自动喷淋系统,那么还需不需要做 火灾自动报警系统 ?消防用电负荷等级如何确定?
免费打赏
zhu000306
2013年04月18日 10:22:45
2楼
地下商场,面积为3800多平方米,就这条必须设置火灾报警系统:lol
回复
怂糖糖
2013年04月18日 10:36:05
3楼
zhu000306 发表于 2013-4-18 10:22 地下商场,面积为3800多平方米,就这条必须设置火灾报警系统能否给个规范的出处?GB50016-2006第11.4.1条?
回复
iamcmh
2013年04月18日 15:25:07
4楼
先让建筑专业确定这两栋建筑的属性,是多层住宅还是商住楼。
如果是商住楼就要执行《高层民用建筑设计防火规范》了。


回复
fitman
2013年04月18日 20:37:49
5楼
我只知到你的防火分区已达到4个。但要否火灾报警系统,规范看的少,还真不知到!
回复
meng332097884
2013年04月18日 23:06:52
6楼
肯定需要嘛,名用加商用建筑嘛。
回复
meng332097884
2013年04月18日 23:07:17
7楼
肯定需要嘛,名用加商用建筑嘛。
回复
云飘飘
2013年04月19日 07:34:48
8楼
需要设置自动火灾报警系统。
回复
wanglin1318
2013年04月19日 09:31:02
9楼
gsjinchang620 发表于 2013-4-18 10:36 能否给个规范的出处?GB50016-2006第11.4.1条?50116,表3.1.1
回复
qf76882479
2013年04月19日 09:35:04
10楼
楼上住宅不需要做火灾报警了。商业必须要做,按楼上说的规范来做。负荷等级应该按照建筑的负荷最高等级来做。
回复
dvd
2013年04月19日 10:23:17
11楼
地下商场,根据建规GB50016-2006第11.4.1第9款“建筑面积大于500平米的地下、半地下商店”,应设火灾自动报警系统。
回复

相关推荐