一共有四个地下变电所 根据地上 引到地下四个单体的容量 每个点确定好桥架大小 我看人家桥架 一会大一会小 的走 这是根据什么来确定 怎么样走才能更好
一共有四个地下变电所 根据地上 引到地下四个单体的容量 每个点确定好桥架大小 我看人家桥架 一会大一会小 的走 这是根据什么来确定 怎么样走才能更好
2楼
好像是不会一会大、一会小;应该是越来越小(除非是又有其他节点汇入的)。
根据桥架里面电缆数量来确定桥架截面大小。
回复
3楼
本帖最后由 roooocky 于 2014-1-3 12:55 编辑
是的,根据电缆敷设数量确定桥架大小。
回复
4楼
dianqipanli 发表于 2013-4-17 21:32 好像是不会一会大、一会小;应该是越来越小(除非是又有其他节点汇入的)。根据桥架里面电缆数量来确定桥 …也就是变电所出来的一路 和其他变电所出来的一路 汇合了 就变大了 这边变电所出来基本都是1000X150
回复
5楼
学习中。。。。。
回复
6楼
根据电缆的数量确定桥架
回复
7楼
根据电缆根数及截面 来计算桥架的大小
回复