请问5~10层左右的宿舍楼或酒店或公寓,在自上而下的供水系统中,给水立管按计算的最大管径布管好,还是按计算的管径变径布管好?各有什么好处和坏处?一根立管每层有2个用水点。谢谢!
请问5~10层左右的宿舍楼或酒店或公寓,在自上而下的供水系统中,给水立管按计算的最大管径布管好,还是按计算的管径变径布管好?各有什么好处和坏处?一根立管每层有2个用水点。谢谢!
2楼
立管应该不怎么变径吧。。。
回复
3楼
可以不变径,最上一层变径就可以了
回复
4楼
可是不变径会不会造成下面楼层用水,上面楼层没水的情况出现啊?
回复
5楼
:'(:'(:'(:'(
回复
6楼
图省事,成本什么的不考虑,可以不变径
回复
7楼
atuo1234 发表于 2013-4-19 11:18 图省事,成本什么的不考虑,可以不变径请教下,一般给水设计中是变还是不变啊
回复
8楼
chjmoshou789 发表于 2013-4-24 11:43 请教下,一般给水设计中是变还是不变啊给水是要变的,排水不能变。
回复
9楼
一般都变径。
回复
10楼
只要压力能达到,能满足用水要求,不变径施工起来也方便。
回复