综合布线系统的进线问题
chaoxy118
chaoxy118 Lv.4
2013年04月17日 16:21:19
只看楼主

按照图集,综合布线数据用光纤先进ODF,然后进核心交换机,由核心交换机接至BD。我的疑惑是:1、如何根据系统的规模选择光纤进线芯数呢?2、核心交换机是不是也和普通交换机一样只有一个进线口(进两芯光纤),如果是的话,两芯光纤能承载一栋大楼的数据流量要求吗?请教高手解答一下,谢谢了!

按照图集,综合布线数据用光纤先进ODF,然后进核心交换机,由核心交换机接至BD。
我的疑惑是:
1、如何根据系统的规模选择光纤进线芯数呢?
2、核心交换机是不是也和普通交换机一样只有一个进线口(进两芯光纤),如果是的话,两芯光纤能承载一栋大楼的数据流量要求吗?
请教高手解答一下,谢谢了!
免费打赏
dream_lsh
2013年04月18日 09:31:56
2楼
光纤数据容量可达10G,这个不用担心了
一般在设计是,考虑一主一备芯就行了
现在光纤很便宜的
回复
chaoxy118
2013年04月18日 13:11:13
3楼
dream_lsh 发表于 2013-4-18 09:31 光纤数据容量可达10G,这个不用担心了一般在设计是,考虑一主一备芯就行了现在光纤很便宜的你意思一栋建筑进两芯光纤就可以了?那进线间还有必要设光纤配线架吗
回复
sz81629
2013年04月19日 09:59:36
4楼
某电信公司给我们大楼一口气接了十二芯,真是大气,其实只用两芯
回复
chaoxy118
2013年04月19日 10:41:32
5楼
sz81629 发表于 2013-4-19 09:59 某电信公司给我们大楼一口气接了十二芯,真是大气,其实只用两芯你意思核心交换机也和普通交换机一样,只有一个光入口?
回复
yuanzhang0426
2013年04月19日 11:37:39
6楼
;P不先进路由器?防火墙?
回复
chaoxy118
2013年04月19日 20:49:08
7楼
yuanzhang0426 发表于 2013-4-19 11:37 不先进路由器?防火墙?是要进路由器,图集也是那么画的,我省略了没说。我在这主要是想问进线的问题
回复
chaoxy118
2013年04月19日 20:54:26
8楼
chaoxy118 发表于 2013-4-19 20:49 是要进路由器,图集也是那么画的,我省略了没说。我在这主要是想问进线的问题我把图截过来,这位朋友能不能回答一下,一栋大楼(点位很多,比如航站楼),进路由器需要多少芯光纤?两芯就可以?从路由器到核心交换机也是两芯就可以?
回复
yuanzhang0426
2013年04月19日 21:22:08
9楼
这个可能没那么简单哦
我上网去查查路由器的接口再说
回复
yuanzhang0426
2013年04月19日 22:08:52
10楼
查了H3C三款路由器
如图 1000M电口,SFP光口,接入广域网的什么口都有,但是好像电信要配个什么设备来着的,我不太清楚

这个问题最好还是到H3C的官方网页去问
回复
印度
2013年05月10日 16:32:49
11楼
楼主要搞清楚内部通信与外部通信的问题。
回复

相关推荐

APP内打开