综合布线系统常用线缆用量计算公式大汇总
无问西南
2020年11月06日 13:27:10
只看楼主

收录于话题 一 综合布线系统


综合布线系统


1、

水平子系统,线缆用量计算方法


电缆平均长度=(最远信息点水平距离+最近信息点水平距离)/2+2H(H-楼层高)实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)每箱线缆布线根数=每箱电缆长度/实际电缆平均长度电缆需要箱数=信息点总数/每箱线缆布线根数


注:最远、最近信息点水平距离是从楼层配线间(IDF)到信息点的水平实际距离,包含水平实际路由的距离,若是多层设置一个IDF则还应包含相应楼层高度。上面的“电缆平均长度”计算公式适应一层或三层设置一个楼层配线间(IDF)的情形。



2、

主干子系统

①铜线缆用量计算方法:

电缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2

实际电缆平均长度= 电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

每轴线缆布线根数= 每轴电缆长度/实际电缆平均长度

电缆需要轴数= IDF的总数/每箱线缆布线根数


注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到设备间(MDF)的水平距离。

    大对数电缆对数按照1:2(即1个语音点配置2对双绞线)计算,并分别选择25/50对电缆进行合理设计。100对大对数电缆一般不要选择,因施工较困难。



②光缆用量计算方法:

光缆平均长度=(最远IDF距离+最近IDF距离)/2

实际光缆平均长度=光缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

光缆需要总量=IDF的总数×实际光缆平均长度


注:最远、最近IDF距离是从楼层配线间(IDF)到网中心主配线架(MDF)的实际距离,主要取决于楼层高度和弱电井到MDF的水平距离。光纤芯数、单模、多模的选择若招标文件有明确的要求,则按要求设计,通用的选择是6芯多模光缆。




安全防范系统



1、

电视监控系统


(1)视频电缆计算方法:通常选用SYV75-5规格。

电缆平均长度=(最远摄像机距离+最近摄像机距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

电缆需要总数=摄像机总数x实际电缆平均长度 (米)



注:最远、最近摄像机距离是指从安防监控中心机房到离安防机房最远、最近摄像机的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼(标准层)的长、宽有较大差距时,要求按照群楼、主楼分别计算实际电缆平均长度。


(2)电源线缆计算方法:RVV2*1.0规格。

方式一:由于摄像机的分布较为分散(尤其是群楼)。因此建议按视频电缆长度的1/2~1/3计算。

方式二:按每8只摄像机敷设一根电源线缆:

电源线需要总数=(摄像机总数/8)*视频电缆计算中的实际电缆平均长度。


(3)控制电缆计算方法:(云台+变焦摄像机),RVS2*1.0规格。

电缆平均长度=(最远摄像机距离+最近摄像机距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

电缆需要总数=摄像机总数x实际电缆平均长度 (米)


注:最远、最近摄像机距离是指从监控中心机房到离机房最远摄像机、最近摄像机的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼的长、宽有较大差距时,要求分别计算实际电缆平均长度。


2、

防盗报警系统


(1)二芯报警线缆计算方法:RVV2*0.5规格。

线缆平均长度=(最远报警前端设备距离+最近报警前端设备距离)/2

实际电缆平均长度=电缆平均长度×1.1+(端接容限,通常取6)

线缆需要总数=前报警端设备总数x实际电缆平均长度 (米)


注:最远、最近报警前端距离是指从安防中心机房(或报警键盘、扩展模块)或到离机房(或报警键盘、扩展模块)最远、最近报警前端设备的实际距离,(注意楼层高度)。当有群楼的长、宽、与主楼的长、宽有较大差距时,要求分别计算实际电缆平均长度。

    四芯报警线缆计算方法同上。RVV4*0.5规格


(2)报警联网总线计算方法:

由于报警联网总线多数为一根(或一路),少数为两根(路)或多根(路),因此要求按实际的总线路由计算。

线缆需要总数= 实际总线路由长度×1.1+ 端接容限 (米)


注:端接容限=总线上需要联接的设备(通常是报警键盘、扩展模块)数量 * 6


3、

楼宇设备监控系统


(1)传感器、执行器的监控点到DDC箱的各类线缆计算方法:

通常有RVV2*1.0、RVS2*1.0、BVS2*2.5、RVVP2*1.0、RVV8*1.0(用于DDC箱到设备配电箱)等规格。

线缆平均长度=(最远监控点距离+最近监控点距离)/2 +H(H—楼层高度)

实际线缆平均长度=线缆平均长度×本DDC监控总点数×1.1+(端接容限,通常取3)

线缆需要总数=监控点总数x实际电缆平均长度 (米)


注:最远、最近监控点距离是从DDC箱到监控点或监控设备的实际距离。各种类别的线缆应分别计算。

    若DDC箱安装在被控设备间内,如冷热源机房、空调机组、新风机组等设备间,则冷热源机房内的“实际线缆平均长度”可按15米计算(但要注意监控冷却塔的DDC安装位置);空调机组、新风机组等设备间内的“实际线缆平均长度”可按10米计算。


(2)DDC联网线缆计算方法:RVSP2*1.0规格

线缆需要总数=按照联网实际路由计算联网总长度×1.1+ DDC箱数量×(端接容限,取6)。


doushengf
2020年11月06日 22:33:02
2楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
jianzhudj
2020年11月06日 22:34:29
3楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
jzhdajia
2020年11月06日 22:36:17
4楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
wanshuns
2020年11月06日 22:38:13
5楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
加倍努力
2020年11月07日 09:07:44
6楼
回复
lw010
2020年11月09日 08:21:31
7楼

谢谢楼主分享好资料谢谢啦

回复
lz19870501
2020年12月03日 08:05:53
8楼

谢谢楼主的分享

回复

相关推荐

APP内打开