一般建筑物对地绝缘电阻值多少
qq302611771
2013年04月17日 16:01:36
只看楼主

我公司新建办公楼验收,现测量其对地绝缘电阻值11欧姆,有些偏大。那请问一般建筑物对地绝缘电阻值是多少?有相关规定吗?

我公司新建办公楼验收,现测量其对地绝缘电阻值11欧姆,有些偏大。那请问一般建筑物对地绝缘电阻值是多少?有相关规定吗?
免费打赏
八0后的幸福
2013年04月18日 17:35:04
12楼


高手啊!都清楚…
请教您一问题!最近我们公司在低压400V柜内内增加浪涌保护,直接把浪涌保护的接地线接在屏柜上或者门上,没接到接地排,让其接到地排,他们说防雷的要求地线不能大于0.5米。怀疑接地是否会不合格,会不会起不到浪涌的作用!
回复
tptpt
2013年04月19日 09:23:35
13楼
2楼说的很详细
回复
米克
2013年04月20日 17:00:33
14楼
3楼::o建筑物对地绝缘电阻值怎么是兆欧级的呢?
回复
mdysq
2013年05月10日 13:48:04
15楼
本帖最后由 mdysq 于 2013-5-10 13:50 编辑 huangweizheng 发表于 2013-4-18 17:35 高手啊!都清楚…请教您一问题!最近我们公司在低压400V柜内内增加浪涌保护,直接把浪涌保护的接地线接 …浪涌保护的接地线应接到接地排上,如果接柜体上是错误的。
回复
dianqipanli
2013年05月10日 20:22:13
16楼
米克 发表于 2013-4-20 17:00 3楼:建筑物对地绝缘电阻值怎么是兆欧级的呢?1.建筑物没有对地绝缘电阻,而应该是建筑物线路或者设备对地有绝缘电阻。2.绝缘电阻一般不应小于0.5兆欧,3.楼主问的其实是接地电阻,为欧姆。