求助啊
zhaoke19880114
2013年04月16日 19:38:54
只看楼主

请教大神,原先阀组是DN50,由于施工队施工错误,做成了DN32的阀组,现在来不及更换,但是电动阀的进出口是DN40的,请问对电动阀有多大影响?

请教大神,原先阀组是DN50,由于施工队施工错误,做成了DN32的阀组,现在来不及更换,但是电动阀的进出口是DN40的,请问对电动阀有多大影响?
免费打赏
zyhlyx
2013年04月17日 09:01:07
2楼
阻力增大。主要看水泵的扬程是否够用。一般来说影响有限,可以使用,个人意见,仅供参考。
回复
zhaoke19880114
2013年04月18日 08:05:02
3楼
zyhlyx 发表于 2013-4-17 09:01 阻力增大。主要看水泵的扬程是否够用。一般来说影响有限,可以使用,个人意见,仅供参考。说的有道理……
回复
dearsutao
2013年04月21日 17:51:18
4楼
一般只是建议阀体比管道小一号!
回复
宝贝佳林
2013年04月24日 10:35:04
5楼
阀门截面减少,影响流速和流量。最好是按设计进行整改。
回复