请教各位大师,如图所示,同样是电梯回路,为什么一个回路的互感器只装一只,另一个是三只呢?如果是绘图错误,那么准确的应该装几只。
请教各位大师,如图所示,同样是电梯回路,为什么一个回路的互感器只装一只,另一个是三只呢?如果是绘图错误,那么准确的应该装几只。
22楼
学习了:):):):):):):)
回复
23楼
应该没有问题,是这样的
回复
24楼
低压进线一般装三个电流互感器(方便读数),超过7.5kw以上的电机装一个电流互感器方便查看电流,小电机一般不装,个人意见
回复
25楼
这你就错了,动力是平衡的,三相电流一样,所以一个。而照明的负荷不平衡,三相电流不一样。所以需要三个!
回复
26楼
:)
回复
27楼
;P;P;P;P;P
回复
28楼
电梯是小电机(一般在15~30KW之间),只一只电流表就一只电流互感器够了,有计量时才装三只。
回复
29楼
版主说的有道理,但这个应该是失误了。
回复
30楼
一般情况下,动力负荷因为3相电流平衡,就用一支互感器监测就可以了.而照明负荷3相电流各不相同就要用3组电流互感器分别监测.
回复
31楼
路过路过,学习了
回复