地下室外墙的钢筋应锚入地板吗?
zhoufanword1
2007年09月05日 12:47:26
只看楼主

地下室外墙外侧的钢筋应锚入底板还是锚入地梁下面这张图是一半锚入地梁、一半锚入底板,但是底板的长度居然是2m,需要这么长吗?工地不好施工,要求全部锚入地梁,可以吗?

地下室外墙外侧的钢筋应锚入底板还是锚入地梁
下面这张图是一半锚入地梁、一半锚入底板,但是底板的长度居然是2m,需要这么长吗?
工地不好施工,要求全部锚入地梁,可以吗?

1188967644505.jpg

免费打赏
vexyu
2007年09月05日 20:53:33
2楼
外墙计算如果以底板为支座的话,最好锚入底板内(当然锚入地梁也可以),如果不考虑墙体钢筋做为底板支座配筋的一部分,够锚固长度就可以了。看此图的意思,有可能底板的负筋用到墙体的钢筋了。