屋面 SBS防水,附层宽度要求是多少
wdwstudy
wdwstudy Lv.3
2013年04月15日 20:47:31
来自于建筑施工
只看楼主

我的项目在江苏省 高层上人 屋面 SBS防水,附层宽度要求是多少。 哪个规范或图集有明确要求,谢谢。

我的项目在江苏省 高层上人 屋面 SBS防水,附层宽度要求是多少。 哪个规范或图集有明确要求,谢谢。
免费打赏
jianzhufdm
2013年04月15日 23:10:45
2楼
首先要把阴阳角做成圆弧或45°(135°)折角,并增铺1~2 层相同品种的卷材、宽度不宜小于500mm。也就是一面250mm,参考资料《建筑施工手册》17章卷材防水施工做法(17-3-2-1)、(17-3-6)
回复
快到中年
2013年04月16日 08:59:24
3楼
图纸应该有明确做法的。:)
回复
licheng3326
2013年04月16日 15:37:06
4楼
好贴!顶一个!
回复
wdwstudy
2013年04月16日 20:46:08
5楼
jianzhufdm 发表于 2013-4-15 23:10 首先要把阴阳角做成圆弧或45°(135°)折角,并增铺1~2 层相同品种的卷材、宽度不宜小于500mm。也就是一面 …谢谢你,我想问一下,《建筑施工手册》能否当作规范使用,对甲方或监理来说,能不能算我的施工依据。
回复
hz651495021
2013年04月16日 20:56:19
6楼
阴阳角做成圆弧或45°(135°)折角,增铺2 层相同品种的卷材、宽度不宜小于500mm。参考资料《建筑施工手册》17章卷材防水施工做法(17-3-2-1)、(17-3-6)
回复
smallheader
2013年04月17日 09:04:57
7楼
图集《平屋面建筑构造》 12J201
规范《屋面工程技术规范》 GB50345-2012
规范《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2012
设计院应该会明确,至少参照图集。
回复
arbil1989
2013年04月17日 09:24:11
8楼
北京这边250够用,江苏查一下地标吧。如果设计图纸和方案都没有明确的话,做250监理应该不会找碴。此外,按250施工,1m宽的卷材对半切就能做两道,于防水分包也比较容易操作,你做300的会坑死人家的。
回复
yumubiao0120
2013年04月17日 13:27:14
9楼
多看规范和图纸
回复
jianzhufdm
2013年04月17日 17:14:26
10楼
jianzhufdm 发表于 2013-4-15 23:10 首先要把阴阳角做成圆弧或45°(135°)折角,并增铺1~2 层相同品种的卷材、宽度不宜小于500mm。也就是一面 …建筑施工手册是国家发行的,当然可以作为依据,如果说不作为依据,它就没有存在的意义了。那么多人买当然不会是一本废书是吧,而且他的编制时依据中环人民共和国建筑法,以及其它建筑标准编制的。
回复
wdwstudy
2013年04月18日 21:34:31
11楼
jianzhufdm 发表于 2013-4-17 17:14 建筑施工手册是国家发行的,当然可以作为依据,如果说不作为依据,它就没有存在的意义了。那么多人买当然 …有道理,谢谢你。
回复

相关推荐