咨询:变电站如何防火
xiezx
xiezx Lv.3
2007年09月05日 12:38:56
只看楼主

某变电所,内设油机8台,高低压配电房,变压器,室外设一埋地式储油罐。该变电所面积2000余平米,体积20000余立米,两层。拟对配电房及油机房设计七氟丙烷气体灭火系统,请问该变电所是否还需设置室内外消火栓系统,是否还需加设其他灭火系统。

某变电所,内设油机8台,高低压配电房,变压器,室外设一埋地式储油罐。该变电所面积2000余平米,体积20000余立米,两层。拟对配电房及油机房设计七氟丙烷气体灭火系统,请问该变电所是否还需设置室内外消火栓系统,是否还需加设其他灭火系统。
免费打赏
chcying
2007年09月05日 14:13:27
2楼
需要做室内外消火栓,同时还需要设置灭火器,你的变压器是放在室外还是室内,可能还要考虑水喷雾系统呢
回复
zhaonix
2007年09月05日 15:32:03
3楼
考虑人员问题是否可以加设气体灭火,关键部位如果有钱的话可以加设气溶胶灭火
回复
owens
2007年09月06日 00:29:22
4楼
同意2楼。
回复
xiezx
2007年09月06日 15:31:40
5楼

变压器置于室内,干式变压器,也需要做水喷雾系统吗? 我已经准备考虑要设置气体灭火系统
回复
2003gxy
2007年09月07日 09:34:37
6楼
需要做室内外消火栓系统,变配电房及油机房做气体灭火系统。
回复
hq0721
2007年09月11日 21:46:52
7楼

做室外消火栓系统可以理解,至于室内消火栓系统有相关规范要求要做吗?
回复

相关推荐