顶梁边柱节点构造钢筋锚固的问题
scxhu
scxhu Lv.3
2013年04月15日 14:59:48
只看楼主

03G101-1图集在讲解屋面框架梁在端支座处的锚固构造时,分为“梁插柱”和“柱插梁”两种情况。 例如对于柱插梁,就是柱外侧纵筋自梁底伸至梁顶后向梁内弯钩,整个锚固段长度为1.5Lae,但图集上所说的柱都是框架柱KZ(这个可以从第37页看出来)而现在10多层、20多层的建筑一般采用的是剪力墙结构,支承梁的柱是剪力墙构造边缘柱或约束边缘柱,对于这样的情况,屋面框架梁WKL在端支座处的节点构造是和框架柱一样吗?

03G101-1图集在讲解屋面框架梁在端支座处的锚固构造时,分为“梁插柱”和“柱插梁”两种情况。

例如对于柱插梁,就是柱外侧纵筋自梁底伸至梁顶后向梁内弯钩,整个锚固段长度为1.5Lae,但图集上所说的柱都是框架柱KZ(这个可以从第37页看出来)而现在10多层、20多层的建筑一般采用的是剪力墙结构,支承梁的柱是剪力墙构造边缘柱或约束边缘柱,对于这样的情况,屋面框架梁WKL在端支座处的节点构造是和框架柱一样吗?

如果不一样,该怎么做?具体的依据规范是什么?



未命名.jpg

免费打赏
cardina
2013年04月15日 22:22:45
2楼
同样有疑问,希望高手解答。谢谢
回复
cadxzhou
2013年04月16日 08:57:11
3楼
顶梁边柱节点和和下层边柱节点、中柱节点都不一样。顶梁边柱节点的节点区(梁柱交汇处)不能做为受拉钢筋的锚固区,柱主筋必须上升、拐弯,越过柱边锚入顶梁,顶梁负筋必须深入节点,下弯,越过梁底锚入柱身,这样的锚固才有保障。
回复
scxhu
2013年04月16日 10:14:40
4楼
cadxzhou 发表于 2013-4-16 08:57 顶梁边柱节点和和下层边柱节点、中柱节点都不一样。顶梁边柱节点的节点区(梁柱交汇处)不能做为受拉钢筋的 …谢谢,但你说的只是理论性的东西,具体该怎么做等于没说
回复