民用建筑,至照明配电箱的电缆,可以穿硬塑料管吗?,我遇到的都是穿钢管,钢管做辅助接地,用塑料管可以吗?规范是否有规定?谢谢
民用建筑,至照明配电箱的电缆,可以穿硬塑料管吗?,我遇到的都是穿钢管,钢管做辅助接地,用塑料管可以吗?规范是否有规定?谢谢
2楼
预埋的线管是什么的?
回复
3楼
第5.2.10条 塑料管和塑料线槽布线宜用于屋内场所和有酸碱腐蚀介质的场所,但在易受机械操作的场所不宜采用明敷。
第5.2.11条 塑料管暗敷或埋地敷设时,引出地(楼)面的一段管路,应采取防止机械损伤的措施。
回复
4楼
pvc是可以的
回复
5楼
如果是从室外进线的埋地的最好用钢管,其他的可以用塑料管。
回复
6楼
绝对OK的,但要考虑强度要求,就是壁厚。
回复