16mx24m楼盖周围没拉结,能不用预应力么?
loren3109
loren3109 Lv.11
2013年04月15日 11:49:06
只看楼主

本帖最后由 loren3109 于 2013-4-17 14:08 编辑 刚刚接到这样的项目,就是16mx24m的楼盖,主任的意思是不做预应力,做密肋梁,我已经做到了方格网格是2.3mx2.3m(截面350x950),周围梁(400x1000)点了铰才算够,由于层高有限制,不能做太高,但是预应力我还不怎么懂,求各位大神指导!根据大家的意见,现在修改成如下的方案,做主梁搭在柱子上,然后次梁做成单向板的情况,次梁降为250x600,主梁为450x950周围小部分点铰

本帖最后由 loren3109 于 2013-4-17 14:08 编辑

刚刚接到这样的项目,就是16mx24m的楼盖,主任的意思是不做预应力,做密肋梁,我已经做到了方格网格是2.3mx2.3m(截面350x950),周围梁(400x1000)点了铰才算够,由于层高有限制,不能做太高,但是预应力我还不怎么懂,求各位大神指导!

根据大家的意见,现在修改成如下的方案,做主梁搭在柱子上,然后次梁做成单向板的情况,次梁降为250x600,主梁为450x950周围小部分点铰
根据PKPM平法施工图的,主梁的挠度是46mm(考虑T形截面),挠度满足要求,只是450mmx950mm的梁配筋要七千多配筋,但是比之前的方案要省了很多钢筋,而且弄之前的方案安全多了,谢谢大家的指导


[2KP)2J{USE2}WKOK_G}J]M.jpg


Q6Z[Y`UDW3N}JEN(HI)5H)P.jpg


A8DEJ8ERHQHI]_3QD@ZU5MV.jpg


优化后梁截面.jpg


优化后梁配筋.jpg


优化后挠度.jpg

免费打赏
l-mingyun2914874
2013年04月17日 09:16:54
2楼
做预应力大梁,如果有层高限制可以做空心楼盖,都是能做的,都可以由专业厂家来设计的。
回复
ludabiao63
2013年04月17日 09:29:27
3楼
方格网格2.3mx2.3m(截面350x950)应该是井格梁,密肋梁的方格网格应该是小于1m的。
回复
david__kk
2013年04月17日 09:39:59
4楼
我认为还不如做单跨梁呢。你现在这样做长向的梁基本不起作用,他加上基本都是荷载。:):):):)
回复
duanconghui
2013年04月17日 09:58:49
5楼
井字梁能做下来,感觉井字梁截面有点大了,边跨梁400x1000配四肢箍,加大抗扭钢筋配置。
回复
antkingg
2013年04月17日 10:07:41
6楼
建议做单向密肋梁
回复
huyuqing110
2013年04月17日 10:43:50
7楼
这还不做预应力啊
回复
fengjiyelun
2013年04月17日 11:06:15
8楼
路过,学习了
回复
lsq9733
2013年04月17日 11:11:57
9楼
跨度不算大,结构布置应注意柱位应有梁(柱平面外应有约束),然后按柱距划分井字梁,梁格2.0米左右,梁截面300X800.边梁适当加宽抗扭。
回复
结构老卢
2013年04月17日 11:13:47
10楼
SP预应力空心板沿16米跨度方向布置也行啊
回复
zyb15023265759
2013年04月17日 11:57:26
11楼
楼主这是公建项目,大跨度的会议室17.3米,为什么你的横向的梁不和柱子相连,横向的柱子截面可以加长减小梁的跨度,这么大的跨度怪不得你都点铰勉强计算通过,8米一跨按照2米方格布置梁多好,而且公建项目对于层高使用性要求较高,梁不能布置的太高,对于周围边梁应加大梁宽,加大抗扭筋配筋。但是要注意边梁与楼层的窗户高度或者幕墙高度位置是否有影响,对于大跨结构还是慎重,并满足框架梁的挠度、裂缝能否满足规范要求。
回复

相关推荐

APP内打开