看这个电缆头线鼻子与电缆的连接处,密封胶熔成了这样,会是什么原因?有什么隐患?
看这个电缆头线鼻子与电缆的连接处,密封胶熔成了这样,会是什么原因?有什么隐患?
2楼
头没做好,螺栓连接的地方氧化+放电
回复
3楼
母排是铜的,鼻子是铜的吗?螺丝是铜的吗?还有就是没有加弹簧垫。应该有两种可能:1.鼻子与螺丝之间虚。2.鼻子与铜线之间虚。
回复
4楼
螺丝松了,线与线鼻子没压紧。
回复
5楼
接线鼻子发热,螺栓氧化严重,没有加垫片和z弹簧垫。对了,密封胶是作什么用的?
回复
6楼
如果设计符合用电要求的话,没加垫片,时间久了,松动,氧化,在就是考虑环境因素
回复
7楼
没有垫片,容易松动,氧化
回复
8楼
首先,这个头用的不对,如果空间允许,最好用封口鼻子,然后压三道;
第二,这个铜排有问题,铜排都必须是镀锌铜排,鼻子是镀锌铜鼻子,紧密接触;
第三,连接螺栓可能没拧紧,最主要的是连接螺栓上的放松垫片都没有,时间长了肯定出问题的!
回复
9楼
接触不良,发热,事故隐患。
回复
10楼
hyt175 发表于 2013-4-16 11:55 接线鼻子发热,螺栓氧化严重,没有加垫片和z弹簧垫。对了,密封胶是作什么用的?密封胶缠在电缆线鼻子处,然后用冷缩管包覆。防止水汽渗入到电缆绝缘内层。
回复
11楼
1、从图上,这个冷缩电缆头好像是用在高压电缆上的,截面估计在50或70平方。
2、用的是铜铝管鼻,电缆头末端做的不是很好。
3、至于密封胶熔化外露,这可能是做电缆头的时候,密封胶用的量多了,图中显示电缆压接过程中不太规范,导致连接处发热,时间久了,在高温度的灼热下,密封胶外露。
4、图1中显示螺丝周围有热斑,证明有接触不良现象,导致发热。应涂导电膏,按规定压接。
回复