请教,二次回路中直流接触器可以用交流接触器代替么?
请教,二次回路中直流接触器可以用交流接触器代替么?
2楼
主触头回路的灭弧性能要求不一样,以低代高,不合适!
回复
3楼
必须不能,能你就只能看见一款产品了
回复
4楼
主触头不能很好的灭弧;交流接触器线圈如果接入直流控制电源会发热烧毁。
回复
5楼
现在有很多都是自适应的!
回复
6楼
1、工作电压是直流时,必须用直流接触器或交直流二用接触器;
2、主回路因灭弧性能不一样,必须以大代小,有条件时用二副串联;
3、重要回路(如高压开关柜)不能替代。
回复
7楼
Thanks for all of you!!!
回复
8楼
你们都说什么呢 我怎么看不懂呀!
回复