电动机两地控制
wanghaitao198492
2013年04月14日 14:08:09
只看楼主

已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)这一现象能否解决?本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放

已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)
这一现象能否解决?


本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放
免费打赏
zhangychen
2013年04月14日 14:36:32
2楼
电气讨论组 群号:299950535 已有成员为电气情网下以及北京各大设计院的专家,希望电气界的朋友进来一起探讨,共同进步。进群请改马甲。
回复
lingxuct
2013年04月14日 16:46:32
3楼
楼主说的意思是:500米控制电缆的电容(并联在停止按钮回路)的作用,使接触器线圈无法跳开?

个人意见:楼主的说法(电容作用)是存在,但没有那么大,不太可能会让接触器线圈跳不开,可以从理论上计算,接触器线圈的电压在80%以下时,线圈应该跳开。这个问题,可以在控制电缆上芯线选取时考虑,把启动按钮至线圈的一芯与其他(停止按钮按下时)带电的芯线“有备用芯线隔开”,把备用芯线接地,线圈选220V电压。

其次,个人怀疑控制电缆芯线的绝缘电阻不合格,存在漏电,才造成接触器在按下停止按钮后跳不开。

回复
wanghaitao198492
2013年04月14日 17:08:25
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-14 16:46 楼主说的意思是:500米控制电缆的电容(并联在停止按钮回路)的作用,使接触器线圈无法跳开?个人意见: …控制线缆用摇表摇过没问题。我记得在论坛中有一个类似的贴子,帖子当中就有解决方案
回复
lingxuct
2013年04月14日 17:21:31
5楼
“控制线缆用摇表摇过没问题”是什么意思?

如果说“绝缘电阻合格”,是不是有0.5MΩ?那么R60/R1(吸收比)是多少?能测量出电容有多大吗?
回复
wanghaitao198492
2013年04月14日 18:47:37
6楼
lingxuct 发表于 2013-4-14 17:21 “控制线缆用摇表摇过没问题”是什么意思?如果说“绝缘电阻合格”,是不是有0.5MΩ?那么R60/R1(吸收 …大于0.5,其他测量没有做
回复
dianqipanli
2013年04月14日 20:38:11
7楼
转载一段相关资料,不知是否可以有一些参考,
引自《电气事故的分析与处理》
长距离控制回路故障一例
观测水跃的探照灯,电压为380V,左、右区两个分电箱距离600m,系用10芯塑料电缆横穿大坝廊道。每个接触器接3芯(3个接触器共用9芯,1芯空着),接触器为一端长期带电的接线方式。该探照灯投运三年,一直不能正常工作,现场操作左分区分电箱停止按钮时,右分区分电箱的接触器不能跳闸,需经5-6分钟后才能断开。检查发现当任何一芯送电而其他芯不送电时,也分别对地有不同的电压,最高可达约100V。但摇绝缘,却都良好。
经过分析,认为是设计施工过程中忽视了长线路中耦合电容电压的存在,以致按下停止按钮时,因电容电流放电过程慢,故需要按5-6分钟才能使接触器断开。为此,改用220v接触器,使线圈一端长期接地。这样,当再按停止按钮时,电容电流经线圈对地自然放电,使接触器跳闸。经改造后,3个接触器从未发生不能跳闸的现象,探照灯运行正常。
回复
lingxuct
2013年04月15日 07:45:44
8楼
如果绝缘电阻是0.5MΩ,其漏电电流小于0.44mA,远不足保持接触器线圈;
真有那么大电容?就把备用芯线隔在中间并接地,问题就解决了!?
回复
八0后的幸福
2013年04月15日 08:13:02
9楼
一怪现象!要好好学习,等更多解释呀!
回复
八0后的幸福
2013年04月15日 08:17:04
10楼
一怪现象!要好好学习,等更多解释呀!
回复
qq359879362
2013年04月15日 08:53:32
11楼
借用七楼的例子,我们所在工业工业院,几百米的现场控制箱线是很正常的,所以二次控制都采用隔离变压器,变压器一端接地,保证电源稳定。
回复

相关推荐