电动机两地控制
wanghaitao198492
2013年04月14日 14:08:09
只看楼主

已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)这一现象能否解决?本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放

已炼油厂15KW电动机分主柜控制与现场操作柱控制,主柜与现场大约500米左右,电动机主回路用的是四芯带钢铠电缆,电动机运行后主柜与现场都无法停止,必须断开主回路电源才使电动机停止。停止后再接着启动电动机,电动机运行时间短的时候启停正常,若运行30分钟以上电动机用按钮无法停止。(接触器 按钮 控制缆均完好)
这一现象能否解决?


本人认为是不是由于距离原因电动机长时间运行使带钢铠电缆形成了电容有残留电压是接触器线圈无法释放
免费打赏
老盖
2013年04月15日 10:01:02
12楼
qq359879362 发表于 2013-4-15 08:53 借用七楼的例子,我们所在工业工业院,几百米的现场控制箱线是很正常的,所以二次控制都采用隔离变压器,变 …学习了,二次用隔离变压器供电
回复
houzaixiang
2013年04月15日 10:22:03
13楼
还有就是看看接触器里线圈的铁芯是否有防锈油,有,除去。
回复
wanghaitao198492
2013年04月15日 10:23:31
14楼
houzaixiang 发表于 2013-4-15 10:22 还有就是看看接触器里线圈的铁芯是否有防锈油,有,除去。没有啊接触器完好
回复
ssqqugamd
2013年04月15日 11:01:39
15楼
控制电缆电容放电的可能性大,所以你把仃止、启动按扭火线改变一下,装在零线上,控制零线。看看。控制电缆上即使存在电容电流也没有地方放电不就解决了吗!
回复
qq359879362
2013年04月15日 11:32:38
16楼
ssqqugamd 发表于 2013-4-15 11:01 控制电缆电容放电的可能性大,所以你把仃止、启动按扭火线改变一下,装在零线上,控制零线。看看。控制电缆 …别乱说,哪有这样的做法。即便可以解决问题也不能用这样的方法。调试或者检修时很危险!
回复
doublexr
2013年04月15日 12:23:26
17楼
lingxuct 发表于 2013-4-14 16:46 楼主说的意思是:500米控制电缆的电容(并联在停止按钮回路)的作用,使接触器线圈无法跳开?个人意见: …这个现象最大的可能就是感应电压在作怪,建议将控制电缆改用屏蔽的,并将备用芯接地,以前在现场遇到过类似情况,怎么弄都不行, 最后换了根控制电缆,搞定了。
回复
lqz03981111
2013年04月15日 13:57:35
18楼
大致是耦合电容惹的祸
回复
lingxuct
2013年04月15日 14:35:59
19楼
长控制电缆芯线间感应电势太大的处理方法:
图中把7号线(启动按钮至接触器线圈)用备用芯接地后包围,带电芯线就感应不到7号线了。
回复
qq359879362
2013年04月15日 14:49:30
20楼
我公司的二次电源设计图
回复
zyz8438
2013年04月15日 15:01:12
21楼
耦合电容电压和感应电压实际上是一个说法!楼主所说的这种现象,应该就是这个感应电压的影响。能否把你们的控制回路原理图发上来,看看能否不用更换电缆,最小程度的改动来解决问题!
回复

相关推荐

APP内打开