空调新风机安装在房间里面,噪音会不会很大?
qq786494139
2013年04月13日 12:41:05
来自于中央空调
只看楼主

新风机风量4000,噪音64db,设备在设备间里,但是外墙的防雨百叶风口在隔壁的办公室里,用镀锌板风管(外包2公分橡塑保温棉)把新风机和防雨百叶风口连接起来。我想问一下,这样的话,风机的噪音会对隔壁的办公室有影响吗?

新风机风量4000,噪音64db,设备在设备间里,但是外墙的防雨百叶风口在隔壁的办公室里,用镀锌板风管(外包2公分橡塑保温棉)把新风机和防雨百叶风口连接起来。我想问一下,这样的话,风机的噪音会对隔壁的办公室有影响吗?
免费打赏
zyhlyx
2013年04月16日 09:30:18
2楼
为什么要把新风口设在隔壁办公室?影响主要是风管及风口。
回复
fine_2009
2013年04月17日 09:46:12
3楼
个人看法,做好隔振,新风口最好不要开在办公室窗口附近,最好开在办公室无窗墙上。
回复
chachababy
2013年04月18日 09:17:44
4楼
噪音肯定会有的,新风百叶在墙内部分用那种孔板的消音器会有些改善
回复
ntwto1910896220
2013年05月06日 16:40:46
5楼
个人认为多少会有点,:)
回复
zhdony
2013年05月14日 16:15:42
6楼
不会很大的,新风管跟新风机用软接连接,也就是做好软连接,应该没事的。
回复
wjf19640908
2013年05月22日 08:49:39
7楼
首先肯定有影响。为了减少影响,要从以下几方面重视:
1、回风管内粘贴20mm的多孔海绵,且转弯处设置消音导流片,外贴橡塑板不起任何消音作用。
2、回风管与新风机回风口连接时一定要用三防布进行软连接,风管支吊架不得与装饰吊架相连或共用。
4、新风机吊装时一定要用减振吊架,同时检测风机安装的水平度。
5、新风机管道连接也一定要软连接
以上仅作参考,不妥之处请批评指正!
回复
wangzihai967
2013年05月27日 10:49:14
8楼
新风机组一般都是离心风机 这一般震动少 噪声小 你在在管道连接处接消声器效果会好些
回复
彩虹勇士
2013年05月27日 16:49:52
9楼
如果资金容许的情况下,你给新风机加个变频器,如果噪音大了 频率调低就行了