请大家帮忙看下这个图纸错的地方有哪些啊,谢谢了
sj486216
sj486216 Lv.2
2013年04月13日 11:05:59
只看楼主

超级感谢了

超级感谢了
8707f717b4d539a35690.zip
508 KB
立即下载
免费打赏
huangzhimin
2013年04月15日 09:53:33
2楼
图纸打不开?
回复
sj486216
2013年04月15日 17:02:33
3楼
已经转成T3的了,麻烦你帮我看下,现在能打开不
回复
xiao517229718
2014年09月03日 16:44:40
4楼
图纸打不开
回复
bjlytmzj
2014年09月03日 22:09:46
5楼
谢谢 楼主分享
回复
huangzhimin
2014年09月04日 10:20:46
6楼
sj486216 发表于 2013-4-15 17:02 已经转成T3的了,麻烦你帮我看下,现在能打开不提点意见供参考:一、设计深度规定可参见《市政公用工程设计文件编制深度规定) (2013 年版)/第一篇给水工程、第二篇排水工程/按规定和要求进行补充、修改和完善。二、现有图纸主要问题:1、1#车间北墙给水、雨水平面布置几乎重叠;2、给水管两处阀门(井)设在排水渠内不合理;3、1#车间西北角可不设阀门(井);4、雨水井Y2、Y6排水无出路;5、如果厂区内地形条件允许,因厂区汇水面积较小,可将厂区道路坡向排水渠,取消雨水管,采用路面自流排水,将雨水就近排入排水渠。