配电柜低压进线断路器带漏电保护
guojingjingg
2013年04月12日 22:57:10
来自于照明工程
只看楼主

低压配电柜中的进线断路器CM1L-630M/500A/4300,漏电电流为500MA,动作时间选择的是0.5S.可是规范上说人体通过的安全电流值喂30MA.S;那么选用的这个断路器如果一旦接地故障后电流就为250MA.S,这难道不是很危险么??

低压配电柜中的进线断路器CM1L-630M/500A/4300,漏电电流为500MA,动作时间选择的是0.5S.可是规范上说人体通过的安全电流值喂30MA.S;那么选用的这个断路器如果一旦接地故障后电流就为250MA.S,这难道不是很危险么??
免费打赏
wangle309
2013年04月13日 00:10:47
2楼
电压太低,除去人的电阻,电流会减小
回复
wangle309
2013年04月13日 17:35:20
3楼
图打不开。。。。。
回复
老灰兔子
2013年04月13日 21:18:04
4楼
这个500mA/0.5S参数是防止电气火灾的,不是防止人身触电的。
回复
dianqipanli
2013年04月14日 05:32:07
5楼
《民用建筑电气设计规范》
7.7.10
剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
2.剩余电流动作保护装置的动作电流应符合下列规定:
1)在用作增加接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA;
2)电气布线系统中接地故障的额定剩余电流动作值不应超过500mA.
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.2.11
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s;但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA*s。
回复