用风速法计算合用前室不太明白,风速法计算公式L=nfv(1+b)/3600,这里面除了门的面积F是自己算,别的都是参数,我问题就是,假如一个是带前室的楼梯,开启门的面积比如是3.15,另一个是带合用前室的楼梯,楼梯间通往前室的门面积也是3.15,别的参数选取一样,那我最终算出的风量,送风量:楼梯间=合用前室,但是规范上写的带前室楼梯送风量在35000-40000,合用前室对楼梯间的送风量在20000-25000(假设层高都是大于20),合用前室的风量应该比带前室的送风量小,可是我这样算的结果是合用前室的送风量等于楼梯间呢,请问我的哪里理解错了?
用风速法计算合用前室不太明白,风速法计算公式L=nfv(1+b)/3600,这里面除了门的面积F是自己算,别的都是参数,我问题就是,假如一个是带前室的楼梯,开启门的面积比如是3.15,另一个是带合用前室的楼梯,楼梯间通往前室的门面积也是3.15,别的参数选取一样,那我最终算出的风量,送风量:楼梯间=合用前室,但是规范上写的带前室楼梯送风量在35000-40000,合用前室对楼梯间的送风量在20000-25000(假设层高都是大于20),合用前室的风量应该比带前室的送风量小,可是我这样算的结果是合用前室的送风量等于楼梯间呢,请问我的哪里理解错了?
2楼
规范弄的算法一直没写清楚。
另外,公式里还应该放一个背压系数。这个数影响的风量范围也很大。
总之,我们就是计算值和规范数值取大值就好了,究的越深越不明白。
回复
3楼
别纠结规范后面的计算公式了,越算越糊涂的,直接按表中的数据选用吧
回复
4楼
你计算的漏风面积都一样,计算的结果肯定一样撒,你在根据规范规定的风量,两者之中取大的,所以最后的风量肯定是不一样的撒!
回复
5楼
看大家的评论长知识了
回复
6楼
:D新人长见识了!!!
回复
7楼
涨姿势,那些参数取值我觉得应该有根据的,但是我们是做工程的又不是做研究的,没必要纠结那么深,按照参数取值算出来和规范参考值差距不大就行了,或者直接取规范值
回复