爆管了----谁的责任?
在水一方oo
2013年04月12日 08:53:50
只看楼主

中国淮海网消息: 家住都市家园小区的李先生给我们反映说,上周末,自家卫生间的一根软管破裂了,家里“发了大水”,不仅泡了实木地板,连楼下邻居家的天花板也一直渗水。李先生怀疑自家水管的爆管与水压过大有关,这是怎么回事呢?  一走进李先生家,就能闻到空气中刺鼻的霉味,客厅内实木地板大部分已经拆开,露出的龙骨和地面都是潮湿的,而墙壁下端还能依稀看出有二三十厘米高的水渍。  市民 李先生:7楼的发现天花板上滴水了,然后我们赶快过来发现地板全部都泡了,三间朝阳的屋和整个客厅里面都是水,打开以后地板下面都是水。

中国淮海网消息:

家住都市家园小区的李先生给我们反映说,上周末, 自家卫生间的一根软管破裂了,家里“发了大水”,不仅泡了实木地板,连楼下邻居家的天花板也一直渗水。李先生怀疑自家水管的爆管与水压过大有关,这是怎么回事呢?
  一走进李先生家,就能闻到空气中刺鼻的霉味,客厅内实木地板大部分已经拆开,露出的龙骨和地面都是潮湿的,而墙壁下端还能依稀看出有二三十厘米高的水渍。
  市民 李先生:7楼的发现天花板上滴水了,然后我们赶快过来发现地板全部都泡了,三间朝阳的屋和整个客厅里面都是水,打开以后地板下面都是水。
  经过查看, 李先生发现是卫生间内的一根软管破裂,水就是从那里流出来的,李先生说,他是2004年购买的这套住房,2005年装修后入住的,但住进来之后,却发现总是有水龙头之类的东西损坏。
  市民 李先生:当时不知什么原因,就一直有坏的东西,水件这些东西都坏,包括马桶、蒸汽浴房,还有热水器,尤其热水器,坏的比较频繁,热水器的过来说你这个不正常,拿的测水压的压力计,测的发现当时有九个多压。
  李先生说,他们这个小区一直是物业负责小区供水,因此之后他多次找到物业,水压问题都没有得到解决。
  市民 李先生:物业说我是软管子爆的,他不承担责任,我认为它是水压造成的,水压高造成的,但是他不认为我的水压高,别人都不高,就你的高。
   为了证明自家水压到底有多高,李先生特意买来了压力表,经现场测量,压力表显示的供水压力为0.7Mpa(兆帕)
  市民 李先生:就是总阀不开的情况下,刚才是零,然后现在一直再涨,只不过涨得慢,已经涨到3个压,4个压……
   那么0.7Mpa(兆帕)的供水压力是什么概念呢?记者了解到,按照建设部发布的《城镇供水服务》相关规定,供水管网末梢压力不应低于0.14Mpa(兆帕),当供水管网末梢压力不能达到住宅层高用水要求时,应合理设置二次供水设施,以确保客户正常用水。但对于上限水压标准并没有具体规定
  对此,负责我市高层小区二次加压的康宏自来水公司工作人员表示,一般来讲,他们会根据小区楼层不同,供水压力也不一样。但是都市家园没有通过他们加压,是物业负责小区的供水,因此他们也不好说。
  康宏自来水公司 工作人员:家里没有这个标准。这个标准你只有问开发商和物业。
  随后和李先生一起,我们见到了小区物业公司的王经理。王经理说,他已经到李先生家查看过,水管破损和水压没有关系。
  物业公司 王经理:是他澡盆子后面的软管烂了,你想怎么跟压力,你家软管皮管断了,你觉着有关系吗?
  而至于水压高的问题,王经理表示小区目前共有两栋高层住宅,400多户业主,小区供水并非往管内加压,而是将水抽到楼房顶层的水箱,从水箱自上而下流入每户业主家。具体压力数值自己不清楚,但完全是正常的,全小区也只有李先生自己反映水压高。
  李先生:高不高我们压力表放着,你们物业人谁去看去。
  物业公司 王经理:我们不去,你找职能部门,由职能部门出鉴定,说你这个压力高。
  记者:如果检测出来水压高造成管子破损,地板被泡,你物业会不会赔偿。
  物业公司 王经理:不会,这个水管子是谁装的,不是我装的,是开发商装的。
  一个说水压高,一个说水压正常,那么在这种情况下,应该怎么办呢?我们也咨询了律师。
  江苏茂通律师事务所律师 梁波: 对于李先生家的水管破裂造成的地板被泡,出现这种损失我们认为李先生现在要求物业公司进行赔偿,首先李先生要有证据证明他家的水管破裂是由于物业公司在二次加压的时候压力过大,造成水管破裂出现的漏水。如果李先生不能举证来证明这个水压和水管破裂之间有因果关系的话,他的赔偿要求很难得到支持。
  在采访中,我们也了解到虽然国家对于上限水压标准并没有具体规定,但是相关供水人员也表示在正常情况下水压达到0.8 Mpa才可能造成水管破裂。因此律师认为,按照谁主张谁举证的原则,李先生应该找到供水权威部门对水压进行准确的认证,不能凭怀疑和自己的测量,否则是很难维权的。

各位来分析分析爆管是什么原因引起的,李先生该如何维权?
免费打赏
sentaijs
2013年04月12日 09:07:18
2楼
找物业这是最直接的
回复
无情剑客
2013年04月12日 15:29:58
3楼
很难得到赔偿,呵呵。
回复
版专攻
2013年04月13日 09:56:47
4楼
将入户的阀门调小点呗
回复
一生为水
2013年04月13日 13:31:01
5楼
这个水压是有点太高了,是不是没有分好区啊?
回复
yiyiziyou
2013年04月13日 16:40:16
6楼
只有你一家,自认倒霉吧,不然找爆管的厂家售后服务。
回复
yiyiziyou
2013年04月13日 16:41:20
7楼
只有你一家,自认倒霉吧,不然找爆管的厂家售后服务。
回复
mjl124
2013年04月13日 22:34:16
8楼
这个压力是高了点的。估计是没分好区,或减压阀没设置好。 消防上面一般静压大于8公斤就要分区,动压大于5公斤就要减压。自来水从使用来说,应该压力还要低一点才合理。具体最好找专业自来水咨询下。
回复
xuhui1987916
2013年04月15日 09:51:42
9楼
万达广场D区车库积水月余
2013-03-03 15:45:10 无锡日报
地面还有一条裂缝可以从负一楼看到负二楼,向物业投诉多次也没有修好
近日,网友"换来换去”在本地论坛上发帖称,万达广场D区12号楼负一楼车库"水漫金山”已经一个月了,地面还有一条裂缝可以从负一楼看到负二楼,向物业投诉了很多次也没有修好,"难道要业主天天穿着雨鞋进车库吗?一个车位可要8万到10万元呢。”
记者来到D区12号楼,从电梯进入负一楼,拐入车库没走几步,就看到一段约有30米左右的通道,像被水冲洗过一样湿漉漉的,混合着泥沙,使地面看起来显得有些泥泞。有些地方已经积了不少水,在昏黄的灯光照射下,可以看到水中的倒影。受到影响的大约有十多个车位,这些车位均贴着"私家车位禁止占用”的标签,还在车位前方悬挂着车牌号。通道内有一条长约5米宽约5厘米的裂缝,裂缝旁边有许多碎砂石和水泥,从裂缝中可以清楚地看到负二楼的地面。记者又来到负二楼,发现负二楼积水面积更大,足有二十多个车位受到影响,并且有水滴不停地从负一楼的裂缝向下滴,上面有人经过时,还会有砂石落下来。
车主张先生告诉记者,地下车库渗水差不多一个多月了,虽然他的车位没有被水淹,但每次进出车库都会经过那段湿漉漉的地面,都有点同情这几个车位的车主,"不管是谁,下车时一脚踩进水里,肯定也很恼火。”让他惴惴不安的倒不是脚下的水,而是头顶的那条裂缝,"两块水泥板之间竟然有条裂缝,这能不能说明是建筑质量有问题?我们天天开着车在上面来回,真担心有安全隐患。”物业工作人员说,万达广场D区是居民车库,有数百个车位,其中负一楼的车位面向居住在小区里的居民出售,一般为8万—10万元一个,最贵的车位12万元,负二楼为民防工程改建成的车位,只租不卖。"的确有居民来我们这里投诉过车位上有水的事情,那个不要紧的。”他解释说,由于水泵房渗水,地下车库才会出现积水的情况,"保洁人员昨天还去清洁了,现在应该已经没有水了,等下再让保洁过去看看,如果还有积水,就再清理一次。”但对于地面上有裂缝的事情,他表示,"这个不太好弄,我们做不了。”他说,这可能是由于施工单位在施工的时候,浇铸不到位引起的,物业做不了这样的工程,已经上报到上级部门,"具体怎么处理,我们现在还没有得到答复。”(杨慧玲)
回复
waterismoney
2013年04月15日 10:54:38
10楼
GB50015-2003(2009年版)第3.3.5A居住建筑入户管给水压力不应大于0.35Mpa,你这情况是0.7Mpa,超压一倍啦,及时是早期规范,如GB50015-2003第3.3.4条,卫生器具给水配件承受的最大工作压力不得大于0.6Mpa,其他条款中也有大于0.35Mpa要求减压的说法。更早的规范GBJ15-88(1997年版)第2.3.4条及第2.3.4A条均有超过0.35Mpa要求减压的说法。
回复
noacher1
2013年04月15日 14:46:07
11楼
明确规定居住建筑给水入户管压力不应大于0.35MPa,你这个都0.7MPa了,这个有问题。 还有1个问题不明白,卫生间软管爆了,按道理卫生间应该设有地漏,怎么把房间都淹了呢? 还有1个建议,自己装修的时候水电的管材配件一定要好,因为这种配件都是长期使用,发生事故几率相对较大,不要等到发生事故时,得不偿失。