新荷载规范附录D里面的荷载怎么取?
jw198450
jw198450 Lv.5
2013年04月12日 08:41:32
只看楼主

新荷载规范附录D里面的荷载怎么取值?里面板,次梁,主梁荷载值都不一样,取什么值输入pkpm计算梁,板,柱,基础的配筋?

新荷载规范附录D里面的荷载怎么取值?里面板,次梁,主梁荷载值都不一样,取什么值输入pkpm计算梁,板,柱,基础的配筋?
免费打赏
cz12
2013年04月12日 09:19:12
2楼
按最不利状态取
回复
jszxwsw
2013年04月12日 13:21:36
3楼
多模型分别计算,别以为结构软件一次能解决问题
回复
jw198450
2013年04月12日 14:40:06
4楼
jszxwsw 发表于 2013-4-12 13:21 多模型分别计算,别以为结构软件一次能解决问题分别计算是一回事,我的意思就是算板配筋取板的荷载,算主梁次梁,柱子,基础的配筋也一次按各自活荷载取值?还是板单独算,主梁单独算,柱子单独算,柱子基础单独算?
回复
jw198450
2013年04月12日 14:46:40
5楼
cz12 发表于 2013-4-12 09:19 按最不利状态取那会十分浪费的哦
回复
hyp1962
2013年04月12日 20:04:59
6楼
一个模型分别取不同的活荷载计算确定板、次梁、主梁等配筋。
如某厂房按荷载规范附录D查:板10KN/MM、次梁8KN/MM、主梁7KN/MM,则在设计板时按10KN/MM输入活荷,设计次梁时按8KN/MM输入活荷,设计主梁、柱、基础时按7KN/MM输入活荷,且应该注意此时不应该进行活荷载折减。
回复
jw198450
2013年04月15日 08:51:49
7楼
hyp1962 发表于 2013-4-12 20:04 一个模型分别取不同的活荷载计算确定板、次梁、主梁等配筋。如某厂房按荷载规范附录D查:板10KN/MM、次梁 …哦,谢谢,为什么设计基础时不折减啊?偏于安全考虑还是有规范规定?我找了哈,没找到
回复
hyp1962
2013年04月15日 09:46:45
8楼
jw198450 发表于 2013-4-15 08:51 哦,谢谢,为什么设计基础时不折减啊?偏于安全考虑还是有规范规定?我找了哈,没找到在按荷载规范附录D里有明确的说明,在设计基础时不折减。工业建筑活荷载性质与民用特别是居住建筑有很大的区别。
回复
cz12
2013年04月15日 09:47:47
9楼
jw198450 发表于 2013-4-12 14:46 那会十分浪费的哦哪未必!考虑可能出现的工况好象是你工作的目的吧
回复
jw198450
2013年04月15日 10:55:22
10楼
cz12 发表于 2013-4-15 09:47 哪未必!考虑可能出现的工况好象是你工作的目的吧明白啊,不过有的厂房板活荷载拿来就算基础貌似有点大哦
回复
jw198450
2013年04月15日 11:26:54
11楼
hyp1962 发表于 2013-4-15 09:46 在按荷载规范附录D里有明确的说明,在设计基础时不折减。工业建筑活荷载性质与民用特别是居住建筑有很大的 …你说的活荷载是指按楼层数折减那个表吗?但是基础设计配筋还是得按永久控制和可变控制两种基本组合的最不利设计嘛,至于基本组合里面的组合值系数按附录D对应车间类型取组合值系数嘛;pkpm计算基础时,satwe中不勾选基础,墙,柱按楼层折减嘛?是这意思吗?
回复

相关推荐

APP内打开