新荷载规范附录D里面的荷载怎么取?
jw198450
jw198450 Lv.5
2013年04月12日 08:41:32
只看楼主

新荷载规范附录D里面的荷载怎么取值?里面板,次梁,主梁荷载值都不一样,取什么值输入pkpm计算梁,板,柱,基础的配筋?

新荷载规范附录D里面的荷载怎么取值?里面板,次梁,主梁荷载值都不一样,取什么值输入pkpm计算梁,板,柱,基础的配筋?
免费打赏
jw198450
2013年04月15日 14:53:05
12楼
求解答,各位大师们
回复
hyp1962
2013年04月15日 20:39:20
13楼
jw198450 发表于 2013-4-15 11:26 你说的活荷载是指按楼层数折减那个表吗?但是基础设计配筋还是得按永久控制和可变控制两种基本组合的最不 …非常正确!JCCAD中荷载组合参数:组合值系数按附录D对应车间类型取组合值系数;活荷载按楼层折减系数取1;pkpm计算基础时,satwe中不勾选基础,墙,柱按楼层折减。
回复
jw198450
2013年04月16日 08:46:53
14楼
hyp1962 发表于 2013-4-15 20:39 非常正确!JCCAD中荷载组合参数:组合值系数按附录D对应车间类型取组合值系数;活荷载按楼层折减系数取1; …ok,明白了,谢谢