保换接地与保换接零不可以共用同一低压配电系统?请问怎么理解这一句话。谢谢
保换接地与保换接零不可以共用同一低压配电系统?
请问怎么理解这一句话。谢谢
2楼
应该是同一供电系统中不能既采用接零保护,又同时采用接地保护。
也就是说,在同一个供电系统中,某一部分电器采用了接零(TN-C)保护方式,而另一部分电器则采用了接地(TT)保护方式,这是不允许的。
因为如果零线接地电阻等于接地保护的接地电阻,一旦接地保护的设备发生碰壳短路,且设备容量较大,所产生的短路电流不足以使熔断器熔断或其他保护电器动作,此时零线的电位将升高到相电压的一半,致使接零保护的设备金属外壳带上可能使人触电的危险电压。
回复
3楼
楼上解析的很全面。
回复