大致看了一下,发现图纸还是存在一些问题的:
1、地下一层柴油发电机房,送风机房,变配电室,照明应为备用照明,应加蓄电池详见民规13.8.2;
2、楼梯间缺应急照明;
3、楼梯间属于独立的防火分区,其疏散照明不宜和前室疏散照明合用一个回路;
4、一楼门厅照度和功率密度请校验。