防排烟管道设置
hw320324
hw320324 Lv.6
2013年04月11日 16:50:54
来自于通风排烟
只看楼主

现在小弟施工遇到一难题,消防防排烟和加压送风管道的厚度问题,我按规范做,两米以内宽的风管最多1.2mm厚,可设计要求耐火极限不小于1小时,即1.6mm的钢板,普通的镀锌钢板估计不好做了,建筑物性质就是一般的商场办公楼,大家帮我出出主意该如何与设计沟通还是找甲方协商,不然工期与施工难度可就不好与其他专业衔接上了,谢谢大家了。

现在小弟施工遇到一难题,消防防排烟和加压送风管道的厚度问题,我按规范做,两米以内宽的风管最多1.2mm厚,可设计要求耐火极限不小于1小时,即1.6mm的钢板,普通的镀锌钢板估计不好做了,建筑物性质就是一般的商场办公楼,大家帮我出出主意该如何与设计沟通还是找甲方协商,不然工期与施工难度可就不好与其他专业衔接上了,谢谢大家了。
免费打赏
一匹骏马
2013年06月04日 17:30:05
12楼
我就是消防部门专门从事图纸消防审核的,在审图纸的过程中,从来没有要求排烟管道的耐火极限要求,只要符合通风管道的相关就行了,如果真要按照你那家设计院的理解,风管外侧还要刷防火涂料才能达到2小时的耐火极限,单独的钢结构的风管的耐火极限只有0.25小时,
回复
一匹骏马
2013年06月04日 17:44:14
13楼
钢板再厚,不刷防火涂料,也是达不到1小时耐火极限的,最多只有0.25小时,
回复
hw320324
2013年06月05日 07:52:14
14楼
一匹骏马 发表于 2013-6-4 17:44 钢板再厚,不刷防火涂料,也是达不到1小时耐火极限的,最多只有0.25小时,貌似国标规范没有明确规定钢板厚度与耐火极限之间的关系,我只是在网上找的,说1.2mm厚的钢板耐火0.5h,其他也模棱两可,这个设计不太合理,设计师不给交流,工作已经开展。
回复
hw320324
2013年06月05日 07:54:20
15楼
一匹骏马 发表于 2013-6-4 17:30 我就是消防部门专门从事图纸消防审核的,在审图纸的过程中,从来没有要求排烟管道的耐火极限要求,只要符合 …谢谢,不过施工单位势单力薄,问题说服不了设计院,业主不肯出面,我们只能做了,直管好做一点,以后的管件麻烦了。
回复
boykang510
2013年06月22日 17:11:18
16楼
关注中,确实没有遇到过类似情况
回复