现在小弟施工遇到一难题,消防防排烟和加压送风管道的厚度问题,我按规范做,两米以内宽的风管最多1.2mm厚,可设计要求耐火极限不小于1小时,即1.6mm的钢板,普通的镀锌钢板估计不好做了,建筑物性质就是一般的商场办公楼,大家帮我出出主意该如何与设计沟通还是找甲方协商,不然工期与施工难度可就不好与其他专业衔接上了,谢谢大家了。
现在小弟施工遇到一难题,消防防排烟和加压送风管道的厚度问题,我按规范做,两米以内宽的风管最多1.2mm厚,可设计要求耐火极限不小于1小时,即1.6mm的钢板,普通的镀锌钢板估计不好做了,建筑物性质就是一般的商场办公楼,大家帮我出出主意该如何与设计沟通还是找甲方协商,不然工期与施工难度可就不好与其他专业衔接上了,谢谢大家了。
2楼
找设计沟通啊!排烟风管2m内做1.2mm厚满足设计要求!
要是非拿耐火极限不小于1h卡,不知要求的依据是什么,只是耐火极限的话,实在不行包点不然材料应该可以,防火门有些里面还是木头呢,更何况钢板。
要到耐火极限1h的依据望介绍下,谢谢
回复
3楼
zqbxlk 发表于 2013-4-11 17:50 找设计沟通啊!排烟风管2m内做1.2mm厚满足设计要求!要是非拿耐火极限不小于1h卡,不知要求的依据是什么, …设计那电话都打几遍了,他们给出的理由就是针对消防防排烟这块就要求比普通规范严格,怎么沟通都不改动,现在甲方那边也不好说,就让我们给出单子按设计的执行了,考虑以后好多因素,设计的方案不好做啊。有点无奈
回复
4楼
hw320324 发表于 2013-4-12 07:58 设计那电话都打几遍了,他们给出的理由就是针对消防防排烟这块就要求比普通规范严格,怎么沟通都不改动, …杂说,防排烟比一般的通风是要严格,但防排烟也是有规范要求依据的,风管2m宽内1.2mm厚就是规范的要求。设计上擅自增加厚度总要有个说法,至少增加造价要和建设方沟通,或者提供这么做的依据和考虑的因素,不能说严格要求就自己随便增加指标!
回复
5楼
zqbxlk 发表于 2013-4-15 12:20 杂说,防排烟比一般的通风是要严格,但防排烟也是有规范要求依据的,风管2m宽内1.2mm厚就是规范的要求。设 …现在还是无奈,总包那边后砌墙排烟管井都不好留了,甲方那边说话还是没用,设计那边不管你使用何种理由还是认死理,设计院的做法真让人匪夷所思,为什么一般的商场办公楼,38层设计要求就要这样吗。1.6mm厚的铁皮有吗,钢板那都不能咬口拼装风管了,焊接以后怎么做啊,防锈的问题。。。。。。。
回复
6楼
消防设计认死理没问题,防排烟风管必须法兰连接,咬口拼装和共板法兰都是不行的
回复
7楼
还是按照设计施工吧,万一出了问题。
回复
8楼
不好做啊,管井人都进不去,以后我看法兰连接怎么做啊。再加上重量级的管道更是不好施工。:(
回复
9楼
本帖最后由 zpair 于 2013-5-11 14:30 编辑
排烟管道应采用不燃材料制作,一般没有要求必须满足1h耐火极限...除非排烟管敷设在走道吊顶内,或穿越了对围护结构有耐火极限要求的房间(如电气设备房间等)、而又未设置防火阀时,穿越风管应包覆耐火极限不小于围护结构耐火极限要求的防火板
回复
10楼
zpair 发表于 2013-5-11 14:17 排烟管道应采用不燃材料制作,一般没有要求必须满足1h耐火极限…除非排烟管敷设在走道吊顶内,或穿越了对围 …本工程的设计院设计的排烟管道主要分布在管井,各房间,走到及大空间吊顶内,还有地下室,所有管道包括加压送风管均要求按不小于1小时耐火极限设置,风管厚度要求1.6mm厚,避难层要求不小于2小时设置的。
回复
11楼
我晕倒了,哪家设计院的设计人员这么不动脑子啊,排烟风管是没有耐火极限要求的,你去问一下设计师,依据是什么,羞死他
回复