各位老师,小弟请教几个问题:1、图1中红色圆圈内的红色互感器表示什么,为什么只用1只呢。2、图2中红色方框内的变比为 75/5A,0.5/10P10 ,它表示什么?请各位大师们指教
各位老师,小弟请教几个问题:
1、图1中红色圆圈内的红色互感器表示什么,为什么只用1只呢。
2、图2中红色方框内的变比为 75/5A,0.5/10P10 ,它表示什么?请各位大师们指教
2楼
低压回路为什么有的只有一相有一只电流互感器,但有的三相每相都有一只电流互感器,而且两个回的用电性质大致都相同(一个回路为1#楼电梯,另一个回路为2#楼电梯)求大师解释。
回复
3楼
明显单个的互感器是作补偿控制器电流数据采集用的
回复
4楼
本帖最后由 hzyxan 于 2013-4-11 16:15 编辑
1,用1只互感器是作补偿控制器取样电流用的,
2,75/5A,0.5/10P10 75/5是电流比,0.5表示测量绕组的精度等级是0.5级,10P10中的P是指保护用电流互感器,前面的10指误差,后面10指限值倍数,就是说一次侧流过10倍的额定电流时二次侧所测得的电流误差为10%
回复
5楼
但是大哥,补偿柜里也有一互感器,是不是多余了?
回复
6楼
本人同意楼上
回复
7楼
顶一下,大师们解释一下。
回复
8楼
大师们届时的真好
回复
9楼
无功补偿电流取样点设哪,测得的功率因数就是哪一点,电压理论上取自进线和电容柜是一样的
回复
10楼
只能监测进线电流,利用进线电流才能判断功率因数,进行自动补偿用,电容柜电流互感器只能监测电容侧电流
回复
11楼
补偿控制器取样电流用的
回复