三层的建筑,一层、二层 农贸市场面积1400平米加部分商业并联店300平米,三层就商业并联店300平米。 请问需要设置喷淋吗?

三层的建筑,一层、二层 农贸市场面积1400平米加部分商业并联店300平米,三层就商业并联店300平米。 请问需要设置喷淋吗?
免费打赏
貌似很忙
2013年04月11日 16:38:37
2楼
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

7 藏书量超过50万册的图书馆。
单层面积1400+300大于1500,总面积(1400+300)*2+300大于3000,应上自动喷水灭火系统
回复
wqwsn99
2013年04月12日 13:46:01
3楼
需要加!~~~~~~~
回复
伯大哥
2013年04月15日 09:53:51
4楼
<4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店.>
是不是符合单层面积1400+300大于1500,总面积(1400+300);如果是就要设灭火系统。
回复
李工在线
2014年09月11日 22:54:36
5楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
guo1184593925
2014年09月12日 15:43:35
6楼
规范上有的啊!