大直径挖孔桩的地梁能否按框架梁设计?
猫头鹰
猫头鹰 Lv.8
2013年04月11日 11:14:20
来自于砖混结构
只看楼主

原本是可按‘托梁’要求进行设计,可甲方要求框架梁设计。我承认我妥协了。同事说按框架梁设计没有什么的问题,还建议我在框架梁跨中的上部钢筋应配置受拉钢筋,因为该地梁为大偏心受拉构件。我也这么做了。 可我心里还是认为按框架梁设计的方案不可行,必定砖混和框架的受力要相差很多,在计算上也有很多的不同,另外对于框架结构的地梁重要的对于整体性的拉结,而砖混结构中的地梁是将上部所承受的荷载传至桩基! 还望大家多多讨论!以解我心中的不安啊!现在已经按框架梁搞了,不知有无问题,吓死了!!!!!


原本是可按‘托梁’要求进行设计,可甲方要求框架梁设计。我承认我妥协了。同事说按框架梁设计没有什么的问题,还建议我在框架梁跨中的上部钢筋应配置受拉钢筋,因为该地梁为大偏心受拉构件。我也这么做了。

可我心里还是认为按框架梁设计的方案不可行,必定砖混和框架的受力要相差很多,在计算上也有很多的不同,另外对于框架结构的地梁重要的对于整体性的拉结,而砖混结构中的地梁是将上部所承受的荷载传至桩基!

还望大家多多讨论!以解我心中的不安啊!现在已经按框架梁搞了,不知有无问题,吓死了!!!!!
免费打赏
龙飞
2013年04月15日 10:43:47
12楼
应按墙梁算,可按底框近似计算。
回复
wt1181649779
2013年04月15日 13:31:12
13楼

我是来学习的
回复
yanglu900621
2013年04月15日 14:13:12
14楼
不知道在适当的位置加暗梁会不会有效果~~~~
回复
wgane
2013年04月15日 20:01:18
15楼
按底框承墙梁计算比较合理,至于梁中间的地基反力,如果是北方地区要考虑冻胀,需要处理,南方影响不大,适当加强上部配筋即可。
回复
xzb0668
2013年04月15日 23:06:44
16楼
新手,来学习,还是不太能理解。
回复
chen5432177
2013年04月16日 12:54:10
17楼
受教了。。。
回复
砂滩
2013年04月18日 08:48:36
18楼
学习中。。。
回复
whsss111
2013年04月18日 10:39:08
19楼
底框承墙梁计算,上部钢筋全部贯通。
回复