水暖井内,生活给水立管要做防冻保温吗?
duxi15
duxi15 Lv.5
2013年04月10日 11:29:58
只看楼主

北方住宅。1.水暖井内,有采暖和生活给水立管,生活给水立管要做防冻保温吗?还是做防结露就行?还是说要看所在地区?2.如水和暖分设井,楼梯间不采暖,水井内给水管一定要做防冻保温吗?3.前室的消火栓立管,楼梯间不采暖,做防冻保温就行,还是说要做电伴热?希望多讨论,多发言。说出自己工程实例最好了。

北方住宅。
1.水暖井内,有采暖和生活给水立管,生活给水立管要做防冻保温吗?还是做防结露就行?还是说要看所在地区?
2.如水和暖分设井,楼梯间不采暖,水井内给水管一定要做防冻保温吗?
3.前室的消火栓立管,楼梯间不采暖,做防冻保温就行,还是说要做电伴热?
希望多讨论,多发言。说出自己工程实例最好了。


免费打赏
wennuan2013
2013年04月12日 08:44:30
12楼
要根据所属地区的冬季气温确定,现在好多建造外墙都做保温,给水立管做了保温成本增加,实际好多工程部做保温,
回复
helian
2013年04月12日 14:48:49
13楼
保温是针对热水管的,想要冷水管防冻就一定要加电伴热,不会冻的话就看是否会结露,做防结露保温。《duxi15 1。是想明确应按防结露做还是防冻做。》你一直想明确是防冻还是防结露,得看环境温度究竟是不是会让冷水管结冻喽。至于lenovoyxl 回复的做防冻保温,我不知道你有没有具体算过?把介质温度取作5度,环境为0度以下,算算看,保温厚度应该是多少?我算不出答案
回复
lenovoyxl
2013年04月12日 14:56:08
14楼
duxi15 发表于 2013-4-11 21:13 1。是想明确应按防结露做还是防冻做。按防结露做就行了
回复
lenovoyxl
2013年04月12日 17:19:15
15楼
helian 发表于 2013-4-12 14:48 保温是针对热水管的,想要冷水管防冻就一定要加电伴热,不会冻的话就看是否会结露,做防结露保温。《duxi15 …管道井在室内,不可能为0度以下啊。我只是试算了一下,没有相应的管材规格表,然后按以往的做法做了。在图集中,防结_露计算时,环境温度取值依据:条件: 介质温度为5°C,地区为哈尔滨,管道井无采暖无空调(我把管道井视作房间的一种),夏季空调温度30.3°C,相应露_点温度25.93°C,采用泡沫橡塑保温,防结_露厚度系数Kd = 1.0,放热系数8.141W/(m2·°C)。管材取PE-RT,管径DN100,管外径0.11m,管内径0.095m(管内径、外径都是我假设的,因为没有具体的规格表),导热系数0.4W/(m2·°C)。计算:T1(管道和绝热层交界处温度): 4639599 泡沫橡塑导热系数:4639598 绝热层外径D2:4639600 解得D2=0.1342m 4639601 按图集上的公式,计算出绝热层厚度4639602 绝热层厚度取0.015m。 最终我选用了20mm的泡沫橡塑来做防结_露了。结论:我做设计不久,有什么不妥当的还望大家指出。
回复
helian
2013年04月15日 10:16:50
16楼
lenovoyxl 的计算很详尽,冷水管就是只能进行防结露保温计算,管道井内温度不会低于0度,就不会冻,就不必进行防冻电伴热计算了。
回复
helian
2013年04月15日 10:18:47
17楼
管材的内外径和导热系数查相关的管材标准或图集就可以得到了,不过工程这样估算已经可以了
回复

相关推荐

APP内打开