混凝土规范6*5*3-2中箍筋为什么要乘0、8?
xxx18780739852
2013年04月09日 20:47:43
只看楼主

6*5*3-2中弯起钢筋乘0、8是因为有部分钢筋不能发挥作用,这里箍筋为什么乘0、8?因为梁中箍筋是不乘0、8的。

6*5*3-2中弯起钢筋乘0、8是因为有部分钢筋不能发挥作用,这里箍筋为什么乘0、8?因为梁中箍筋是不乘0、8的。
免费打赏
建筑的魂
2013年04月10日 09:29:02
2楼
:victory::victory::victory::victory:
回复
cardina
2013年04月10日 10:09:00
3楼
不知道,同求解
回复
a0040211
2013年04月10日 16:02:55
4楼
个人认为参考6.3.5条文说明 弯起钢筋可能不屈服 乘以0.8不均匀系数 斜截面受剪时箍筋是直接受拉的 冲切时不同 箍筋和最危险截面(45度)有个角度 类似于弯起钢筋 所以乘0.8不均匀系数
回复
xxx18780739852
2013年04月14日 12:24:52
5楼
要知道梁中箍筋与梁破坏斜截面也有45度夹角。
回复