请教一个所用电不会自动切换的问题!
laoban132
laoban132 Lv.2
2013年04月09日 19:30:06
只看楼主

正常情况下,U[A1]工作所用电,U[A2]备用,现在因回路问题,用的是备用电源,无法切换到工作所用电。具体现象:RD[1]熔丝一放就熔断。拿掉熔丝测量熔丝底座左边端子对地电压220V,右边端子对地电压34V。KK开关1,2接点通,J[0]辅助接点通,QK开关1,2接点通,3,4接点断开二极管D左端对地电压34V,右端对地电压0V这30多伏的电压不知道从哪里来的??????请各位高手分析分析。

正常情况下,U[A1]工作所用电,U[A2]备用,
现在因回路问题,用的是备用电源,无法切换到工作所用电。
具体现象:RD[1]熔丝一放就熔断。拿掉熔丝测量熔丝底座左边端子对地电压220V,右边端子对地电压34V。
KK开关1,2接点通,J[0]辅助接点通,
QK开关1,2接点通,3,4接点断开
二极管D左端对地电压34V,右端对地电压0V
这30多伏的电压不知道从哪里来的??????
请各位高手分析分析。
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
红苹果
2013年04月10日 13:03:52
2楼
ZJ继电器并了个电容了吧。。
没看懂这原理图,,UA1、UA2两回是同一电源点的双回路?

如果电源是同一个电源的双回路(并且要保证UA1、UA2控制回路取的同一相),你可以尝试短接QK12,再接通QK34看能切换回UA1回路不?
回复
zyz8438
2013年04月10日 14:35:54
3楼
本帖最后由 zyz8438 于 2013-4-10 14:37 编辑

问题应该出在接线上。

UA1和UA2应该是不同电源系统的两路电源,楼主可以用万用表测量一下UA1和UA2之间的电压是多少?RD1两端电压是多少?1HC线圈两侧的电压各为多少?

根据楼主描述,最大的可能性是由于接线上有错误,导致UA2的电源窜入了原本应该是UA1控制部分后半部分。楼主所说的34V电压,应该是从UA2系统电源根据元器件串并联之后的分压。
回复
zyz8438
2013年04月10日 14:52:10
4楼
图纸有个地方值得商榷。

双电源切换,UA1和UA2应来自不同段,图中控制部分的UN,取自UA1系统的N还是取自UA2系统的N?
回复
anhuidiangong
2013年04月10日 15:40:04
5楼
我怎么老是觉得ZJ并联的那个电容有问题啊。我觉得楼主拆掉试试,应该就不会短路了。
回复
红苹果
2013年04月10日 16:02:14
6楼
如果UA1、UA2来自不同电源点,此控制原理图取的控制电源不合适了。
回复
laoban132
2013年04月10日 20:56:58
7楼
本帖最后由 laoban132 于 2013-4-10 21:05 编辑

UA1来自工作所变 UA2来自备用所变
今天又去查了,1HC线圈短路了,
问题是30多伏的电压还是不知道哪里来的,把kk2到J0的线解开了悬空测量也有电压,我都怀疑是不是万用表太灵敏了。
RD1两端电压180多伏
未命名.jpg
回复
tiandihuijin
2013年04月12日 21:47:22
8楼
KK开关的1、2,7、8两点的工作方式是什么,能同时闭合吗?
回复
gaobobo1992
2013年04月13日 17:03:23
9楼
学习了
回复
laoban132
2013年04月20日 20:59:42
10楼
tiandihuijin 发表于 2013-4-12 21:47 KK开关的1、2,7、8两点的工作方式是什么,能同时闭合吗?是同时闭合的
回复