关于照明配电箱中断路器应选择2P还是选择1P?
evanshi
evanshi Lv.2
2013年04月09日 17:34:59
只看楼主

现在的照明回路中断路器应如何选择?是要将L,N同时断开的2P开关,还是选用只将L断开的1P开关呢?请各位老师解释一下,谢谢

现在的照明回路中断路器应如何选择?是要将L,N同时断开的2P开关,还是选用只将L断开的1P开关呢?请各位老师解释一下,谢谢
免费打赏
zsf6412
2013年04月10日 22:07:19
2楼
一般选择1p的就行了,如果用了漏电开关就选2p
回复