现在做了一个2950平方米(包含设备房)的地下复式车库,防火分区面积是按总面积呢,还是去除设备房的面积(387.65)呢,如果去掉设备房,就用一个防火分区就行了吧。还有停车位一共93辆,是不是应该按50辆一个防火分区呢。人员安全疏散出口是不是不应该借助住宅楼梯呢。
现在做了一个2950平方米(包含设备房)的地下复式车库,防火分区面积是按总面积呢,
还是去除设备房的面积(387.65)呢,如果去掉设备房,就用一个防火分区就行了吧。还有
停车位一共93辆,是不是应该按50辆一个防火分区呢。
人员安全疏散出口是不是不应该借助住宅楼梯呢。
12楼
以前也很疑惑,不过这几年做了很多地库,现在对地库这一块自信还是蛮精通的,有机会可以大家一起交流
回复
13楼
可以在我空间留言,然后联系
回复
14楼
很好,非常精辟的总结!
回复
15楼
等待高手 回复中
回复
16楼
设备用房和汽车库,防火分区面积要求不一样,不能放在一个防火分区里。普通汽车库2000平米,有喷淋的话加倍,也就是普通汽车库可以4000平米一个防火分区。复式汽车库要减少35%,也就是2600平米一个防火分区。设备用房500平米,有喷淋的话加倍,也就是1000平米一个防火分区.楼主的情况,复式汽车库和设备用房各一个防火分区就行。
还有,汽车库的防火设计在《汽车库设计防火规范》上,《汽车库僵住设计规范》是没有的。
回复
17楼
建筑小妞 发表于 2013-10-23 11:24 以前也很疑惑,不过这几年做了很多地库,现在对地库这一块自信还是蛮精通的,有机会可以大家一起交流小妞的经验最丰富,顶起!!!!!!!!