我正在做一个三层复式地下停车库,为三类车库,按规范选中2危险等级(8l/min),设计秒流量25l/s,审图说不对,请问各位应如何算?应取多少?
我正在做一个三层复式地下停车库,为三类车库,按规范选中2危险等级(8l/min),设计秒流量25l/s,审图说不对,请问各位应如何算?应取多少?
免费打赏
toyota2002
2003年07月19日 20:47:24
2楼
按作用面积去算,有几个喷头就是好多流量
回复
songia
2003年07月20日 10:49:17
3楼
应该乘以1。3,是28L/S,选泵时,选28~30L/S就可以了。