网上关于“厨房该不该设地漏“的种种讨论
caidadada
caidadada Lv.8
2013年04月09日 10:00:52
只看楼主

★建筑给水排水设计规范GB 50015-2003对地漏设置的规定: 4.5.7 厕所、盥洗室、卫生间及其它需要经常从地面排水的房间,应设置地漏。4.5.8 地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处。4.5.9 带水封的地漏水封深度不得小于50mm。4.5.10 地漏的选择应符合下列要求:1 应优先采用直通式地漏。

★建筑给水排水设计规范GB 50015-2003对地漏设置的规定:

4.5.7 厕所、盥洗室、卫生间及其它需要经常从地面排水的房间,应设置地漏。
4.5.8 地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处。
4.5.9 带水封的地漏水封深度不得小于50mm。
4.5.10 地漏的选择应符合下列要求:
1 应优先采用直通式地漏。
2 卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所,应设置密闭地漏。
3 食堂、厨房和公共浴室等排水宜设置网框式地漏。

据此,大多数设计院在设计中都不设厨房地漏。


★“……比如在XX园二期的厨房设计中,采用了当时较先进的无地漏设计,而目前大家又开始研究是否能做到卫生间也取消地漏,因为一旦卫生间取消了地漏,将会很大程度地提高物业的私密性和防渗漏性。XX园就是这样,总是在不断地追求完美、精益求精。尽可能地保证房子真正的70年使用期……

……笔者到过欧洲、东南亚和国内许多地方,对卫生间的地漏作过一点调查。一般在有淋浴或浴缸的卫生间由于洗澡时溅水较多,地面水会形成水流。而在无淋浴或浴缸的卫生间一般溅水较少,甚至基本无溅水,这样很难有水流形成,致使这些场所的卫生间的地漏基本无水封可言,这是造成地漏危害环境质量的根本原因。在欧洲大部分卫生间内无地漏,有地漏的地方,一般有补水措施。我院在与世界最大的酒店和宾馆管理公司Moriott合作设计时,该公司的技术人员强调卫生间不设地漏。在新加坡考察时发现,新加坡的大多数酒店卫生间的地漏有补水措施。国内住宅厨房内在80年代以前是设计地漏的,但进入90年代后厨房地漏基本被取消,其原因之一是钟罩式地漏易堵而去除钟罩,其二是水封经常无水,致使地漏的水封被破坏,厨房有嗅味,为此工程技术人员取消了地漏,目前居民对厨房无地漏基本无意见,这说明解决嗅味的途径之一是取消地漏。”


★厨房没有地漏 住户拒绝入住
常州电视台 > 新闻频道 > 新闻广场
2006-07-24
【主持人】
看着已经造好的房子,市民沈红良一直不愿意去办理入住手续,因为新房子厨房间没有地漏。
【报道】
沈红良买的新房子是位于新北区的凤凰苑丙单元601室,今年6月30号,开发商通知他去办理交付手续,他验房时发现厨房间没有排水的地漏。他认为,厨房因油腻比较多,需要定期用水清洗,没有地漏极不方便。
【采访】沈红良
清洗以后水往哪里去,就没有一个排漏口,如果我们入住以后,管子有破损漏水,如果没有漏水口,就会造成整个家庭的淹水。
【报道】
他马上向开发商——新区高盛房地产开发有限公司反映了这个情况,得到解释是整个小区厨房都没有设置地漏。沈红良后来从业内专业人士了解到,厨房设地漏存在很大的渗水忧患,这无形中会增加开发商今后维修的负担。
【采访】沈红良
从内行的人讲出来,这是开发商图自己省事,为了防水做出来比较方便。
【报道】
7月19日,开发商对此解释说,国家标准《建筑给水排水设计规范》指出,厕所、盥洗室、卫生间及其它需经常从地面排水的房间,应设置地漏。厨房是不是经常从地面排水的房间,文件没有明确。
【采访】高盛房地产开发有限公司助理工程师谢建华
国家也没有强制要求不设置还是设置。
【报道】
开发商进一步解释说,不经常从地面排水的场所如果设置地漏,得不到水补充的地漏就会干涸,结果形成一个通气口,污染室内环境。 他们是从保护室内环境考虑没有设置地漏,现在个别住户有这方面的要求,他们也在积极与市规划设计院协调,妥善处理好这个情况。


★厨房没有地漏是否合理?
生活百科网

问题:我购买的一套房子厨房没有地漏,开发商说都是这样的,有没有相关的规定或规范能证明厨房应该设置地漏?


答案:在北京,你往往在厨房是见不着地漏的。和几个行家沟通了一下,说法主要有两种:

1)厨房的地面一般不采用水洗的办法,所以不需要地漏。(装修业人士语)

2)厨房的采用地漏会有异味。(建筑业人士语)

笔者认为,这两点都不是一种非常有说服力的解释。厨房的清洁只能限定使用湿布拖擦的方法是明显不是一种理想的做法,而有异味一词则显得牵强。因为异味的问题,可以采用弯头的方法处理,而因为弯头处于室内,室内又有供暖,所以应不存在结冰的忧虑。



免费打赏
caidadada
2013年04月09日 10:02:28
2楼
专家提示:新房厨房卫生间的地漏问题不容忽视

被多数家庭忽略的厨房卫生间的地漏问题应当引起重视。据介绍,密封好的地漏可以防止病毒病菌和有害生物从排水口进入室内。目前房屋普遍采用的传统“水封式”地漏,但大多数居民在做清洁房屋时,惯用拖把抹地,而不是用水冲洗,造成地漏经常处于干涸状况,缺乏了水媒介,对于下水管中的有毒有害气体、昆虫等就不能很好地起到阻隔作用,导致密封失效。
地漏所处的环境有两个特殊之处:①它排除的是地面水,水质有时比其他任何器具的都差,固体物、纤维物多,易在存水弯中沉积;②相邻两次排水的最大时间间隔比其他器具的都长,使得沉积积实、不能由下次的排水自清。因此,地漏就需要定期检修,及时更换配件,以保证设备长期正常使用。
近日,一种新型自动密封式地漏,防止了家庭住宅经常出现的下水逆流现象,能抵御有害气体、有害细菌及害虫从排水口进入室内。这种新型自动密封式地漏,具有活塞式结构,产品安装在下水口,水流入时装置底部的橡胶密封垫打开,下水畅通无阻,供水中断后,底部橡胶密封垫关闭,形成完全密封,地漏以下的气体无法上来。地漏设有浮动件和防倒流装置,在浮力和水压力作用下沿相反的方向移动,这样,地漏的底部会自动打开和密封关闭。打开时,水会顺利排走。水排完后,地漏会自动密封关闭,气体和害虫无法通过地漏进入居室。


★卫生间、厨房地漏泛味儿问题追踪
来源:装算网 ┊ 2007年4月12日

卫生间或厨房地漏泛味儿,是一个老问题了。时下新建的住宅关注新技术,然而基本设施的基本问题却还时常出现,地漏就是一个典型。
地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,臭气虽然没有甲醛那么大毒性,但也非常破坏居家气氛。从中国建筑设计研究院居住建筑与设备研究所的建筑师那里了解到,在进行住宅设计时,他们对于像地漏这种小地方也有细致的研究。

他们提醒开发商和建筑师,选用地漏产品要慎重,严格以排水设计为依据,以免造成事后的臭气麻烦;同时购房者也需多少了解地漏的知识,尤其是购买精装修的房子时,注意一下卫生间的味道。   

地漏作为住宅中排水系统的重要部件,一直不为各相关方面所重视。普遍认为地漏只是能够承接地面的散水就可以了,而对地漏本身的构造、性能缺乏专门的研究,致使最传统的钟罩式地漏长期并广泛地使用至今。

近年来,随着UPVC管材的普遍使用,一些厂家开发生产与之配套使用的UPVC或ABS等材质的塑料地漏,也有的生产不锈钢或其它金属材质的产品。

但是,现有的地漏都存在着或多或少的问题:

(1)地漏的水封高度不够,多数只有20-30mm,极易干涸,使排水管道内的气泛入室内。
(2)钟罩式地漏的扣碗可以轻易取出或由于管道系统内的正压引起上浮,都使水封破坏。
(3)地漏的排水流量小,易出现排水不畅的现象。
(4)地漏的自清能力差,容易挂住头发、污泥,造成堵塞。
(5)地漏构造不合理,保持水封能力差,易被排水管道系统内形成的负压把水封抽吸破坏。
(6)地漏的形式单一,多通道地漏、侧墙式地漏少之又少,不能满足日益提高的住宅设计水平及用水器具增多的要求。

怎样从技术角度避免上述问题呢?新型地漏除了外观美化,更应注意的性能改良有哪些?

1.地漏本体结构满足“自清”要求

地漏本体是指地漏形成水封的部件,该构造是否合理决定了地漏排污能力的大小。

新型地漏的本体应保证水封高度50mm,并有一定的保持水封的能力,以防止泛臭气。应有流畅的过水断面,保证污水可迅速通过,且不会因地漏内部构造的凸凹挂住毛发、纤维之类的污物。有较大的自清能力,当发生堵塞时,便于清通。

2.多通道地漏的进水口不宜过多

多通道地漏是近年来开发的产品,一个本体通常有3至4个进水口(承接洗面器、浴缸、洗衣机和地面排水),这种结构不仅影响地漏的排水量,而且也不符合实际的设计情况。所以多通道地漏的进水口不应过多,有两个(地面和浴缸或地面和洗衣机)即可满足需要。

3.地漏的高度有限制

地漏的高度是由排水系统的布管方式决定的。常用的暗装做法为卫生间结构楼板局部下沉布管和卫生间做垫层布管两种。

为了满足卫生间净高及人体工学的要求,前者的下沉净空为300mm,后者的垫层高度最高为170mm,因此,与之配套选用的地漏的高度宜分别为200mm以内及120mm以内,而且必须侧向排水。

4.地漏箅子的开孔面积不宜太大

地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间,防止头发、污泥、沙粒等污物进入地漏。

实际上,关于地漏的技术要求还很多,但消费者只需当做常识了解,解决小小地漏的老问题还需设计人员、产品厂家和施工人员的共同把握。


★有没有必要设地漏,规范上没有明确规定,但是就地漏的功能而言,它是为了满足厨房(此处)的排水要求的,诚然,目前厨房内各个用水点都有自己的排水方式,不需要从地漏处排出,但是地漏的作用并非如此。地漏的作用体现在:
1 厨房清洗过程的较大量的污水的排放,我想用拖把可能解决不了这个问题的。前面还有人提到厨房内的油污的清洗,需要较多的水去清洗。 2 还有一个,在事故情况下,比如水槽上水龙头忘了关的情况下,厨房里面水漫金山,如果有地漏,可以避免稍大的损失,可以防止水进入客厅等等。
当然,认为地漏影响卫生的建议也是有道理的,这只是需要我们去改进地漏的形式,而不是去取消地漏,取消了带来的弊端是比较大的。
一点迂见,供大家参考。

回复
caidadada
2013年04月09日 10:03:01
3楼
caidadada 发表于 2013-4-9 10:02 专家提示:新房厨房卫生间的地漏问题不容忽视被多数家庭忽略的厨房卫生间的地漏问题应当引起 …★“不设肯定是不行的,打扫卫生什么的,水都往哪排啊。不过有阳台的,并且厨房又在阳台边上的可变通的共用一个地漏。” ★关于这个问题论坛里面曾经争论过,也没有结论,不过我想谈谈我的想法:1,地漏是干什么用的?地漏是排水用的,这个不用说也知道,是为了防止地面积水。既然是防止,那么我认为,凡有用水点的房间,均应设置地漏,否则一点漏水、清扫卫生、事故更换用水设备的时候,排出的水无处泄,另外,停水后忘记关闭龙头,如果一旦来水,家里没人的话,会造成水淹损失。这些都是有教训的,总不能不设置地漏,让人家用抹布一点一点擦掉吧?设置个地漏,业主自己不使用,可以堵掉,这个简单,但是如果没有设计,业主要是需要一个,想增加可就难上加难了。2,为什么有的设计师不赞成设置地漏?臭气、爬虫是两个主要原因。但是要我说这叫做因噎废食!谁会因为吃饭怕噎就不吃了?谁会因为下水道会堵,就不设置下水道? 非典过后,给排水行业也受到一定的冲击,香港淘大花园事件中扮演主要罪魁的就是排水管。其主要原因也是水封被破坏造成。因此香港现有新建楼盘的楼宇说明书或者老楼宇的物业管理部门都声明:建议用户养成定期向地漏中灌少量水的习惯,以保证水封不会被破坏。这未必不是一种有效手段。我们建起了优秀的楼盘,小业主也有必要养成好的卫生习惯。这个任务就需要设计、物管部门双方配合完成。长期以来我们没有养成好的生活习惯,有的业主什么东西都往下水道里面仍,我见过砖头、泥沙、砂浆、抹布、妇女卫生用品,这些都为排水管道堵塞创造了条件。大家见过一种湿纸巾吧,就是那种泡不烂的,我买到的进口或者香港产的比较好的产品,包装背面明确写着:不要将用过的纸巾投入下水道。因此,我们也要考虑考虑使用者是不是应该提高和检讨的问题了。 另外,爬虫的问题,主要是蟑螂。如果地漏有水封,应该是可以避免或者减少的。 还有,地漏现在有很多种,那种传统型的普通地漏存在这样那样的缺陷,我觉得厂家也应该继续思考开发新型的更优秀的地漏产品。我现在就见到了直埋式、多通道式、防反溢式等等多种产品。其中不乏构思巧妙,性能优秀的产品,设计师在设计过程中可以参考使用。罗里罗嗦说了一大堆,就想表达一个意思:设计师,应该以负责的态度对待给排水的发展变化,而不能一味地采取退让的方式,勤于思考才能设计出更加优秀的住宅产品,才更有利于提高自身的设计水平。 ★“加拿大一般住宅, 廚房都不設地漏 [因為我們這, 氣候乾燥,存水彎水封容易被破壞 ,但是我們安裝任何一個地漏時, 一定要裝置自動補充水裝置,公共場所還要自動定時補充水。”★“理论上要设,但是厨房没有沉板。 为了不会影想下层住户,厨房地漏可以不设。 从安全与卫生角度出发的话,厨房的卫生高于安全,故不设置地漏。” ★“厨房不宜设置地漏,因为厨房地面除水槽部位,一般不做防水,所以地漏部位存在隐患,另外就是楼上所说的卫生问题。而且现在的厨房用水设施越来越精致,卫生、美观、实用和节水是要素,不是想象中的多水环境。没有必要,也不适宜设置地漏。” ★安泽达达自动密封地漏是现今中国国内唯一一种具有国际发明专利的新型自动密封式地漏 一种新型的具有国际发明的自动密封式地漏已经开始全面取代老式的地漏。它的“四防”功能可以给您的居家生活提供一个干净环境。专用于厨房下水口,设有不同口径,与厨房排水套自然连通,除了具有适用于厨房排水的过滤功能外,还具有超强的防臭、防返溢功能,确保厨房作为饮食操作空间特有的卫生洁净。 ★“我认为不应设,首先是这些年来厨房不设地漏居多,也未见严重漏水造成很大损失的报道,另一方面和我们的生活水平以及使用习惯密切相关,在欧洲很多卫生间也是不设地漏的,据我了解,北京的一些高档宾馆和住宅的卫生间不设地漏,还铺地毯。我认为设计师应了解不同的做法和设计理念。并引导甲方和相关人员接一些前沿的设计理念。” ★“我认为还是设地漏为好,便于排除地面积水。我不认为会影响美观.因为厨房都要装修,可把地漏设在面台下,面台与地面接触处留一两公分槽,地面坡向地漏,不会有任何影响.” ★这个问题也是老问题了,但是我也有我的一些想法:1、从使用功能上应该设,如果厨房跑水,水就会给住户带来很大的损失,所以说应该设。2、地漏会出现返味的现象,我在这几年的工程中设置地漏的地方,我在楼板下增加了返水弯,就可以解决这个问题。3、现在的地漏有很多种。有一种多功能的中间是活的,可以拿下来。既可以做地漏又可以连接洗脸盆、菜盆等器具。如果把它和板下的返水弯一起使用,就可以做到又设了地漏又不返味。希望大家也使用。地漏的水封是有一定要求的。但是水封的水能存24小时,也就是说要用户一天一倒水。我想这是不可能的。而且现在住宅的排水系统没有专用的排气管,在排水时管道是正压,楼下的水封是很容易被破坏的。所以说在楼板下设置返水弯是很有用的。 ★“厨房设置地漏,能有效解决厨房内清洁等方面的排水问题,至于设置了地漏的一系列弊病都可以通过处理得到很好的解决,如增加一个S存水弯就能做到因水分蒸发而引起的种种问题.” ★一种厨房下水地漏接管,其主要特征是:主体为塑料薄膜软管构成。它的上端套在厨房水池出水管的外面,由紧固体把两者固定在一起。中间由上支承圈、下支承圈密封联接在下水地漏上,下端放入下水地漏内。它可将厨房水池出水管流出的废水直接引导流入下水地漏内。依靠残留在塑料薄膜软管内壁上的水、油污的张力和粘度,使其内壁自动粘合在一起,形成密封。具有防潮、防臭、防虫、防堵的功能。   ★它山之石,可以攻玉讨论可设还是不可设的问题,应该先看需要不需要。厨房清洁有地漏肯定好于没有地漏。大家否定它的原因,是水封保护。在下介绍新加坡的做法,设地漏。地漏分为两种:flowtrap & flowwaste,区别是前者有水封,后者没有。接到立管之前必须是flowtrap,其他脸盆,浴缸可统统接到flowtrap,问题解决了。此次SARS发作,新加坡人对此规范设定颇为骄傲。本人觉得这种设计是有效的。补充一点,这种设计对日常的清扫也有帮助。 ★joepan说:有个疑问,一般的话厨房的排水都会采用同层排水,排水管不会下至下一层,在本层就接入排水管。因为规范中说,厨房上空不能有排水管穿过。现在如果在厨房内设置地漏,排水管必定要在下层走,这样是不是同规范就有矛盾了呢。顺便说一句,我在工程设计中厨房是不做地漏的,理由还是防水封破坏,防臭气,毕竟水龙头忘记关漏水发生的机率与水封破坏冒臭气发生的机率差别是很大的! ★《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.5.7条——第4.5.11条是关于地漏设置的规定。其中第4.5.7条规定:厕所、簌洗室、卫生间及其它需经常从地面排水的房间,应设置地漏。第4.5.8条规定:地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处。第4.5.10条第2点规定:卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所,应设置密闭地漏。条文说明中对第4.5.7条的解析原文如下:本条规定了在什么场所要设置地漏,这里很重要的一点就是“经常”两字,对于不经常从地面排水时,就不必设置地漏。因为只有从地面排水才能不断的补充地漏存水弯水封,隔绝管道中有害气体窜入室内,反之,地漏由于得不到补充水,水封就会干固,结果反而成了一个通气出口,造成对室内环境的污染。实际上,许多高级宾馆卫生间均不设地漏,也有许多住宅设计中厨房间也不设地漏。这里就要求设计人员把握住什么是“经常”从地面排水,从而决定要不要设置地漏。 ★不要把思维局限化,首先我的观点是极为不赞成设置地漏。原因如下……1、设置地漏,必定会影响下一层住户的建筑使用,极有可能做同层排水和降板处理。2、地漏的目的主要考虑使用的为生器具的溅水性,比如卫生间一般在马桶和浴缸边,而厨房台面的洗菜盆溅水性不大。3、地漏的位置,如果靠近洗菜盆,就有可能安装在灯具的位置,对其它设备安装有极大的影响。4、如果考虑整体安装项目的话,本人意见是弊大于利,而不是因噎废食或一叶障目的概念。 ★厨房在屋中央 楼面未装地漏(本周说房)厨房间、卫生间、盥洗间等凡是有用水要求的房间通称用水房间,这些用水房间的楼、地面都应安装排放地坪表面积水的漏斗,简称地漏。厨房楼、地面积水的时间除特别情况外,与卫生间比积水是少很多,厨房的地漏较多时间是处于备用状态,因此,很容易被设计、施工单位忽视。如果厨房外设计有生活阳台,而且生活阳台上又设计安装了地漏,厨房与生活阳台之间的门又无门槛,这种设计的厨房间如果未安装地漏还可通过家装弥补,将厨房楼、地面的排水坡向及坡度往生活阳台的地漏排放。如果厨房外没有设计生活阳台,即使有生活阳台,但厨房与生活阳台之间的门设有门槛,万一厨房楼、地面有积水,水满四溢,使厅室遭水灾。本期所说的厨房楼面未安装地漏(见右图),比上述情况更糟,厨房布置在屋中央,远离生活阳台,一旦楼面积水,污水无处排放,如遇管爆闸坏,水就会满屋跑。所以,我国在居住建筑《住宅设计规范》GB50096-1999中“厨房应设置洗涤、案台、炉灶及排油烟、污水等设施或预留位置”的具体规定。
回复
elcohu
2013年04月10日 15:36:13
4楼
学习后,深有体会。
回复
貌似很忙
2013年04月10日 15:45:19
5楼
路过,:):):):):):):):)
回复
无情剑客
2013年04月11日 15:42:55
6楼
caidadada 发表于 2013-4-9 10:03 ★“不设肯定是不行的,打扫卫生什么的,水都往哪排啊。不过有阳台的,并且厨房又在阳台边上的可变通的共 …学习后,深有体会。
回复
sushe339
2015年03月25日 15:46:48
7楼
也许不设有他的道理
回复
tenglongyu
2015年03月27日 11:51:45
8楼
规范没明确要求设置,可以不设呀
回复
galenooo
2015年03月28日 19:48:36
9楼
楼主家里难道要天天用水冲洗厨房么?建议楼主使用过后再说好坏,不要只是理论
回复