楼梯间荷载计算 用那个精确的计算方法算的话 休息平台另一侧的梯梁压在框架柱上(图中画红圈的地方),那么此框架柱在建模的时候是否要加上集中力? 我看有的人没加 到底加不加? 还有,楼层处的梯梁是不建模的时候建上,楼梯计算的时候就不用再管了?
楼梯间荷载计算 用那个精确的计算方法算的话 休息平台另一侧的梯梁压在框架柱上(图中画红圈的地方),那么此框架柱在建模的时候是否要加上集中力? 我看有的人没加 到底加不加? 还有,楼层处的梯梁是不建模的时候建上,楼梯计算的时候就不用再管了?
2楼
理论 要加,但是加上去 但是如果只是个集中荷载,对计算结果 不怎么影响。我旁边的人也不加。
回复
3楼
这种东西对整体的影响不大。。你建模的时候把楼梯建上去就是了
回复
4楼
貌似现在建模只是考虑楼梯荷载,没在模型里真正输入楼梯
回复
5楼
我看不需要啊
回复
6楼
zhangye30000 发表于 2013-4-9 09:00 我看不需要啊为什么呢?
回复
7楼
建模时不是已经输了面荷载吧,
回复
8楼
建模时,我们一般把梯梁建进去,楼梯板厚为0,加实际楼梯恒载和活载,再设置传力途径。此时楼梯荷载传力为:梯梁~框架柱,或者梯梁~梯柱~楼层梁~框架柱。荷载并没有少,所以不用再加集中力。
建模时一定要注意设置正确的楼板传力途径即可。
回复
9楼
zhenliulian 发表于 2013-4-10 10:41 建模时,我们一般把梯梁建进去,楼梯板厚为0,加实际楼梯恒载和活载,再设置传力途径。此时楼梯荷载传力为: …{:2_81:} 回头试试,我还没试过建层间梁
回复
10楼
学习一下......
回复
11楼
我认为一般建模的时候楼梯需要加上去的,对结构整体的刚度影响比较大(特别是框架结构),但是你如果建模的时候想偷懒的话也可以不建,自己加上楼梯的梯梁所产生的集中力和平台板导入框架梁上的板荷载。请大家指点。
回复