昨日巡检发现有一电容器柜发电压不平衡报警,检测三形开口电压为65v,其他电压正常,停电检查线圈,端子没发现什么问题,帮忙解决下。双线圈电压互感器,保护和测量。
昨日巡检发现有一电容器柜发电压不平衡报警,检测三形开口电压为65v,其他电压正常,停电检查线圈,端子没发现什么问题,帮忙解决下。双线圈电压互感器,保护和测量。
2楼
检查有没有断线现象?
回复
3楼
分别测量线圈电阻值,各绕组阻值正常时应该是不样的。
回复
4楼
llliao1977 发表于 2013-4-9 13:07 分别测量线圈电阻值,各绕组阻值正常时应该是不样的。是一样还是不一样,我测得都一样
回复
5楼
zsphn6666 发表于 2013-4-9 08:21 检查有没有断线现象?检查过了,没有断线
回复
6楼
如果这个开口三角电压保护是作为电容器组内部故障保护的,说明电容器组出了问题,应重点检查电容器的容量和熔断器。
回复
7楼
多谢各位了,前两天弄好了,a相接反了
回复
8楼
呵呵,你们是怎样验收的,这应该是一通电就会发现的问题。
回复
9楼
65v很明显是单相的二次电压啊
回复
10楼
bolide77 发表于 2013-4-17 14:44 65v很明显是单相的二次电压啊开口三角形的单相二次为33v
回复
11楼
fitman 发表于 2013-4-16 20:33 呵呵,你们是怎样验收的,这应该是一通电就会发现的问题。我来时已经生产了,不知道怎么验收的