新厂700KW变电站配置选择
huihuipa
huihuipa Lv.2
2013年04月08日 17:31:26
只看楼主

求求各位大神,我单位新建产房 机械加工类,所有设备功率加起来735KW,照明在300KW左右,暂时想选择2台变压器,一台800KVA供应设备,300KVA供应照明可以吗?有没有更好的方案。房子建完了倾向选择油变,有卖变压器的可以联系我。QQ;420983506

求求各位大神,我单位新建产房 机械加工类,所有设备功率加起来735KW,照明在300KW左右,暂时想选择2台变压器,一台800KVA供应设备,300KVA供应照明可以吗?有没有更好的方案。房子建完了倾向选择油变,有卖变压器的可以联系我。QQ;420983506
免费打赏
双鱼座
2013年04月08日 21:45:23
2楼
你照明单独选300KVA的 要这么大吗
回复
xu6654511
2013年04月08日 21:54:27
3楼
方案可行,我们是做电力成套的,为嘛要选油变?
回复
zsphn6666
2013年04月09日 08:37:52
4楼
用一个箱变即可,投资省,安装快。
回复
laoshuliba
2013年04月09日 09:02:35
5楼
你说的所有设备功率加起来735KW,就选800KVA变压器是否太浪费了?照明怎么那么大啊,300KVA?照明负荷有多大?
你选择变压器最好算一下计算负荷,考虑负荷种类、特性、负荷率、需要率、功率因数等因素,确定无功补偿容量后再选择变压器,负荷率应符合经济运行指标。一般变电所,应优先选用低损耗油浸式变压器,当然对防火要求高或潮湿多尘环境应选环氧树脂浇注的干变
回复
lingxuct
2013年04月09日 09:15:11
6楼
配置选择?

负荷要用多少电,配电设施就要提供多少电,因配电设施有重复使用和自动分流的功能,为了提高配电设施的效率,通常都会经过计算。

楼主的问题需要做一个负荷表,全局考虑,不要单独设照明变压器,因照明只在晚上用电(白天用的很少),单设的效率只1/3也不到。
回复
huihuipa
2013年04月10日 09:00:50
7楼
laoshuliba 发表于 2013-4-9 09:02 你说的所有设备功率加起来735KW,就选800KVA变压器是否太浪费了?照明怎么那么大啊,300KVA?照明负荷有多大 …总功率735是现在进的设备,考虑以后的扩容可能在1000-1100KW左右。照明用的300KVA包括2厂房,5栋教学楼,还有办公楼。
回复
huihuipa
2013年04月10日 09:14:39
8楼
laoshuliba 发表于 2013-4-9 09:02 你说的所有设备功率加起来735KW,就选800KVA变压器是否太浪费了?照明怎么那么大啊,300KVA?照明负荷有多大 …总功率735是现在进的设备,考虑以后的扩容可能在1000-1100KW左右。照明用的300KVA包括2厂房,5栋教学楼,还有办公楼。
回复
huihuipa
2013年04月10日 09:15:07
9楼
laoshuliba 发表于 2013-4-9 09:02 你说的所有设备功率加起来735KW,就选800KVA变压器是否太浪费了?照明怎么那么大啊,300KVA?照明负荷有多大 …总功率735是现在进的设备,考虑以后的扩容可能在1000-1100KW左右。照明用的300KVA包括2厂房,5栋教学楼,还有办公楼。
回复
laoshuliba
2013年04月16日 12:59:50
10楼
huihuipa 发表于 2013-4-10 09:15 总功率735是现在进的设备,考虑以后的扩容可能在1000-1100KW左右。照明用的300KVA包括2厂房,5栋教学楼, …你说的总功率是设备容量,但是选择变压器计算负荷时,并不是把设备的额定容量加起来这么简单,需要考虑负荷种类、特性、负荷率、需要率、功率因数等因素,确定无功补偿容量后再选择变压器,负荷率应符合经济运行指标。建议你看一下《工厂供电》,那上面有详细的负荷计算方法
回复