十万级洁净环境下低温低湿。
wxs0626
wxs0626 Lv.3
2007年09月04日 14:14:35
只看楼主

我们采用的是水冷式转轮除湿。冷冻水温度5-7度,蒸汽压力0.5Mpa再生加热温度50-130度,再生排风温度43-80度。总送风量为22000M3新风量为500M3一次回风量为1800M3二次回风19000M3机组温度采用点在一次回风管上。传感器西门子3160,控制器:西门子RW322控制器。阀门采用0-10V信号电压控制表冷阀与蒸汽加热阀。现要求室内温度19度误差为0.5度。相对湿度18%误差在正负1%之内。温度可达到要求但相对湿度的误差有时会偏大,达到正负2%。机组的除湿量大于室内产湿量。请教是何原因?该调节那些参数才能达到相对湿度误差控制在1%之内。

2007年09月12日 13:46:14
12楼

设备环境的温湿度一天变化20-32度,相对湿度50%-86%,这个条件我们是无法改变,若去改变这些参数,那成本就太大了,于企业不利,方案一定通不过的。我们采用的是西门子3160传感器,控制器也是西门子RLU322。执行器也是西门子的。目前因为这二个系统产湿量不稳定,所以X2项的MIN VRL的值设定还没确定。
回复
wxs0626
2007年09月12日 13:51:56
13楼

一共有6个系统,有4个产湿量比较稳定的环境,能做到这样的精度。做到2%太容易了。但增加了产品的干燥时间,也就是增加了生产成本。并且对产品的保质期就下降了20%的时间。
回复
2006zjyl
2007年09月12日 17:36:13
14楼
楼主真是牛~~~~~~~~
回复
wxs0626
2007年11月06日 15:40:29
15楼

再生蒸汽压力0.5MPa时再生加热温度已达到130度,再生排风温度60-70度左右,有再加大压力的必要吗?
回复
大雪漫天
2007年11月07日 23:49:40
16楼
其实你的再生温度,130度我觉得已经够了。不需要再加大了
回复
wxs0626
2007年11月08日 15:11:00
17楼

是的。关键还是这二个系统PID值没有调节好。因为这二个洁净房的总产湿量不大稳定。再生蒸汽执行阀的开度无法配合产湿量引起的。
回复
drytech
2009年09月06日 01:29:35
18楼
变量越多越难控制!!!
回复
yanfeng0101
2009年09月06日 21:26:10
19楼
兄弟,你可麻烦了,温度与湿度的相对偏差是1℃对应4%,首先你那个西门子的传感器的精度能不能达到1%的精度很难说,用加湿的办法也可能行不通,因为加湿时并不是严格的等温过程
回复
yanfeng0101
2009年09月06日 21:33:40
20楼
建议采取如下措施:
1.将温度的精度控制在±0.05℃;
2.转轮再生温度PID控制;
3.采用高精度的露点仪控制湿度;
4.加大房间换气次数,减小送风湿度与房间湿度的差距.
回复