十万级洁净环境下低温低湿。
wxs0626
wxs0626 Lv.3
2007年09月04日 14:14:35
只看楼主

我们采用的是水冷式转轮除湿。冷冻水温度5-7度,蒸汽压力0.5Mpa再生加热温度50-130度,再生排风温度43-80度。总送风量为22000M3新风量为500M3一次回风量为1800M3二次回风19000M3机组温度采用点在一次回风管上。传感器西门子3160,控制器:西门子RW322控制器。阀门采用0-10V信号电压控制表冷阀与蒸汽加热阀。现要求室内温度19度误差为0.5度。相对湿度18%误差在正负1%之内。温度可达到要求但相对湿度的误差有时会偏大,达到正负2%。机组的除湿量大于室内产湿量。请教是何原因?该调节那些参数才能达到相对湿度误差控制在1%之内。

2007年09月04日 16:48:14
2楼
相对湿度误差控制在1%之内...这个工程你们也敢接..佩服.
加个加湿器,转轮把空气湿度处理低点,加湿来补偿.
回复
大雪漫天
2007年09月04日 21:25:52
3楼
你可以把再生风的温度调整一下,调低一些。你那是北方还是南方,要是北方那就要加加湿器,如果湿度小还可以把新风开大点,总之不太容易。
回复
wxs0626
2007年09月05日 13:51:37
4楼

我们是在广东。湿度达的到要求。但就是上下变化大。如相对湿度在16%-20%之间从16%到20%后又从20%-16%。可室内要求在17%-19%。我们一共有7台机组。有2个机组可以达到这个要求。
回复
howen82
2007年09月05日 19:01:02
5楼
转轮的轮子惰性的,加热了要冷却下来需要时间!就算你很好的控制再生蒸汽的比例阀门也很难的.
还是之前说的,把再生蒸汽压力调到6公斤,让转轮把空气的湿度处理到要求之下,然后通过加湿器加湿来补偿.
= =|
回复
nky6666
2007年09月06日 23:07:01
6楼
先除再加湿
回复
2006zjyl
2007年09月07日 11:44:00
7楼
飘过~~~~~~
回复
大雪漫天
2007年09月08日 22:44:00
8楼
机组和机组是不一样的,每个除湿轮的除湿量可能也会有差距,你们的轮子是不是国产的啊。误差也是很正常的,你可以看看车间温湿度计准不准阿,包括位置的差别都有可能造成范围达不到。
回复
wxs0626
2007年09月11日 15:18:19
9楼
,
转轮的除湿量大于房间产湿量。目前主要问题是再生温度相对滞后,当再生温度上升到120-130度时相对湿度才下降,达到目标值时才按比例关闭蒸汽阀。
回复
deathgod007
2007年09月11日 17:34:50
10楼
1%的精度啊,楼主你可是强人,这么高的精度要求,光看你的那个SENSOR就不行,转轮如果是ON-OFF式再热的话精度也只能在5%之间,能做到2%我觉得很不错了
使劲找自控厂商调节你的PID值吧,不过我看很难
回复
highair2006
2007年09月11日 18:03:05
11楼

佩服楼主的勇气。
相对湿度要求+-1%的情况下, 温度要求便不必多说, 必是落在+-0.05℃以内, 否则是达不到的, 阁下不信可以用湿空气性质分析计算一下, 当比湿度固定在19℃, 18%时的 0.0024 kg/kg-da情况下, 当温度上升或下降0.6 ℃时, 相对湿度的变化是否超过1%。
良心的建议先将周围环境控制在+-1℃, +-5%条件下,本室内温湿度控制才有可能达到要求。
另外要选用工业级高精密度的传感器、控制器及操作器加上专业的PID设定方有机会达成此项不可能的任务。
回复