今天来个电气消防检查的,说是2.5方BVR线需要搪锡连接,感觉有点执行不下去,都是照明和插座用而已。他说是规范要求的。不知道是那一条?

今天来个电气消防检查的,说是2.5方BVR线需要搪锡连接,感觉有点执行不下去,都是照明和插座用而已。他说是规范要求的。不知道是那一条?
免费打赏
智库
2013年04月08日 15:55:17
2楼
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2013-4-8 16:40 编辑

BVR用端头不需要涮锡
BVR直接上端子,必须要涮锡。
回复
dianqipanli
2013年04月08日 16:20:02
3楼
《建筑电气工程施工质量验收规范》
6.2.7
.........................
1.采用多股铜芯软电线,................。
3.与电器连接时,根部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股。
回复
no3no4no5
2013年04月08日 16:34:33
4楼
一般插座,灯具连接也需要吗?
回复
智库
2013年04月08日 16:41:50
5楼
no3no4no5 发表于 2013-4-8 16:34 一般插座,灯具连接也需要吗?BVR直接上插座、灯具,必须涮锡,否则不合格!
回复
黑铁匠
2013年04月09日 06:17:35
6楼
18.2.1 芯线与电器设备的连接应符合下列规定:

1. 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;

2. 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接;

3. 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外,接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡;
回复
米克
2013年04月09日 07:12:34
7楼
楼上说的很明白了。
:lol
回复
dianqipanli
2013年04月10日 21:42:45
8楼
涮锡的作用:
1.防止铜导线氧化,生成铜绿,保证接触良好。锡的表面氧化一薄层后,即紧附表面防止内部继续氧化,锡的氧化物导电率又比较好,不至于引起接触不良。
2.多股导线内的导体之间(特别是压力较小时)相互之间接触面比较小,进行涮锡以后,各导体之间会通过锡来成为一体,增加导电性能。
3.多股导线的接头机械强度较低,在端子处压接时容易松散。涮锡以后可以增加接头的机械强度,防止松动。
回复
superchao668
2013年06月22日 17:30:46
9楼
具体是哪条规范那?得给甲方监理看下全本
回复
jingyinwen
2013年06月24日 17:04:37
10楼
dianqipanli 发表于 2013-4-10 21:42 涮锡的作用:1.防止铜导线氧化,生成铜绿,保证接触良好。锡的表面氧化一薄层后,即紧附表面防止内部继续 …谢谢讲解的这么详细 有没有标准规定多少方的导线要搪锡啊
回复
大哥爱丫头
2013年06月24日 17:49:44
11楼
智库 发表于 2013-4-8 16:41 BVR直接上插座、灯具,必须涮锡,否则不合格!软线结算压了鼻子,也还是要烫锡的
回复