一项目并网发电已三个多月,最近出现一直流电缆自燃了,并影响相邻电缆,长度约600多米,在一电缆沟转弯处发生自燃,几个意思这种情况?
一项目并网发电已三个多月,最近出现一直流电缆自燃了,并影响相邻电缆,长度约600多米,在一电缆沟转弯处发生自燃,几个意思这种情况?
2楼
这根电缆这么长600多米?!
是汇流箱出现还是进线?汇流箱熔断器 断路器有动作吗
回复
3楼
yunheng1026 发表于 2013-4-10 16:11 这根电缆这么长600多米?!是汇流箱出现还是进线?汇流箱熔断器 断路器有动作吗汇流箱后,逆变器前,汇流箱熔断器及直流断路器未动作
回复
4楼
没遇到过,求大神解决
回复
5楼
组件功率约50KWP,配一2*10的电缆,长度600多米,这合适吗
回复
6楼
fjhdn1776 发表于 2013-4-30 19:25 组件功率约50KWP,配一2*10的电缆,长度600多米,这合适吗不合适,电缆肯定超负荷工作
回复
7楼
你那电池板的额定电压是多少?多少块一个串?按600V来算吧,电流达80多A,你的电缆2*10,载流量是60多A,截面太小,长期过载,电缆发热所致。
回复
8楼
一般 16路 就2*50.。。。。12路就 2*35
回复
9楼
应该是过载了,电缆的确有点细了
回复
10楼
压降问题。 转弯处线缆聚集过多。过热,载流量减少。击穿电缆皮了。应该增大电缆截面。
回复
11楼
你说的这个情况,我们这边有个客户也遇到了, 他们的技术人员现场分析:是直流母线的对地绝缘不良, 长时间的运行,导致电缆发热烧坏。
回复