本帖最后由 anhuidiangong 于 2013-4-8 08:43 编辑 某事故,框架开关活门的弹簧都出来了,是某国际品牌,不知道是什么原因啊?
本帖最后由 anhuidiangong 于 2013-4-8 08:43 编辑
某事故,框架开关活门的弹簧都出来了,是某国际品牌,不知道是什么原因啊?
2楼
看不懂,期待高手解答
回复
3楼
运行快一年了,突然放炮。我们到现场就只能看到这些了。怀疑有小动物进去,但没看到第一现场。开关的活门弹簧怎么出来的,一直很困惑。开关是4000A的,猜测可能是短路或接地故障产生的电动力使其变形,然后弹簧就挤出来了。问题是,到底是哪个先发生的,如是弹簧先出来,倒是不可能,因为它还算是完整的。
回复
4楼
没用过这样的开关,说不清楚。
回复
5楼
学习,请高手解答
回复
6楼
前天已发的帖子,我怎么没看见?
断路器连接的铜排不是很清楚(现只只接出几根线了,上图一相六片可能是接出的排)。
是短路在前还是连接处发热,烧损在前,不好分析。
弹簧出来是因为胶木壳体被烧成碳后,承受不住弹力,往外弹出。
回复
7楼
看监控录像啊
回复
8楼
桩头熔损很严重,肯定是哪边发生短路了。
回复
9楼
只有局部是看不出所以然的。期待更多照片。
回复