请问高压电机的启动步骤是怎么样的?(直接启动方式)
weiyinqiang
2013年04月07日 21:31:48
只看楼主

如题,电机直接启动方式下,低压电机启动时先将进线断路器合闸,然后按下启动按钮,控制回路闭合,接触器线圈得电,接触器就闭合;但是高压电机没有接触器,请问如何启动,是不是按下操作柱上的启动按钮,真空断路器合闸了电机就启动了?如果我不按操作柱上的控制按钮,而是直接按真空断路器上的合闸按钮是不是电机也能启动?

如题,电机直接启动方式下,低压电机启动时先将进线断路器合闸,然后按下启动按钮,控制回路闭合,接触器线圈得电,接触器就闭合;但是高压电机没有接触器,请问如何启动,是不是按下操作柱上的启动按钮,真空断路器合闸了电机就启动了?如果我不按操作柱上的控制按钮,而是直接按真空断路器上的合闸按钮是不是电机也能启动?
免费打赏
sst0561
2013年04月13日 15:27:34
12楼
高压电机正常工作电流小,能直接启动最好
回复
zyz8438
2013年04月14日 10:56:45
13楼
qbw4607 发表于 2013-4-13 14:17 高压柜上面的合闸按钮一般是提供给断路器合闸检查试验的,仅仅在试验位置起作用。一般不允许在变电所直接 …说的很有道理!补充一下,楼主说的应该是断路器本体上的合闸按钮,这是一个机械合闸按钮,在工作位置也是可以合闸的(只要是已经储能的情况下)。这个断路器本体上的分合闸按钮,是在断路器拉出位置时,调试断路器用的。在试验位置和工作位置不建议采用,这对运行操作人员是个必要的常识。
回复
lingxuct
2013年04月14日 17:17:50
14楼
个人碰到过非常多的高压电机,只有极少数的是串水阻启动,99%以上都是直接全压启动。

电机启动的一般要求由现场操作柱开电机,不允许在配电室合断路器!

开关柜上的启动按钮只能在试验位置试断路器的分合,断路器在工作位置时只能由现场操作柱启动。

电机柜上的断路器,绝对不允许手动(按断路器上的绿色合闸按钮)合闸!
回复
黑铁匠
2013年04月15日 06:16:07
15楼
anhuidiangong 发表于 2013-4-8 08:28 先看看你是什么样负载,有没有油站。先满足工艺,再考虑电气。直起电机时,按工艺要求,尽量是直起的先起动 …那么还是有高压交流接触器的了?那请问什么时候用交流接触器控制,什么情况下用断路器控制?
回复

相关推荐